油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范 DB43/T420-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
4.4 安全要求
4.4.1 消防控制柜有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间,电源插头(或电源接线端子)与机壳间,在正常的大气条件下绝缘电阻应分别大于20MΩ、50MΩ。
4.4.2 消防柜和金属管道必须可靠连接为等电位体并可靠接地,接地电阻不应大于4Ω。
4.4.3 电抗器周边金属管路不得形成环路。
4.4.4 消防柜的安装位置与变压器之间应保证有足够的安全操作距离。