建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)!
5.6 幕墙、防火玻璃墙
5.6 幕墙、防火玻璃墙
幕墙上的防火封堵(《建规》6.2.6)
★问题396:建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防火封堵(《建规》第 6.2.6 条)。是需要在交接处的上下口均封堵?还是只需要在上口或下口封堵就行?
提出本问题的原因:规范已更新(《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)——>《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020)
《广州》3.8:应至少在两端作封堵,详见《图示》6.2.6。
★问题397:楼梯间上下休息平台处开通窗是否需要按照层间幕墙的防火要求?楼梯间开设在平台处的外开启窗,是否能满足规范排烟和安全的要求?
提出本问题的原因:自相矛盾
《海南》4.4:上下连贯多层的普通竖向通窗,应当按照建筑玻璃幕墙的消防设计要求进行设计。
《乌鲁木齐》五.63:楼梯间上下休息平台处开通窗不需要按照层间幕墙的防火要求;楼梯间开设在平台处的外窗可满足排烟和安全的要求即可。
★问题398:防火封堵材料厚度是100mm还是200mm?
提出本问题的原因:规范已更新
《武汉》3.5:建筑幕墙进行防火设计时,除应符合《建筑设计防火规范》相关要求外,幕墙与每层楼板、隔墙处的防火封堵材料厚度不小于100mm
★问题399:防火墙同玻璃幕墙相交时,防火墙两侧的防火措施?
提出本问题的原因:
《指南》P290:建筑外墙为玻璃幕墙时,在防火墙与外幕墙相交处应设置不燃性墙体,参见图6.4 ( a )。否则,防火墙应凸出外墙面,参见图6.4(b)。此外,防火墙处的外墙应为不燃性实体墙,耐火极限不应低于1.00h,构成建筑幕墙体系的所有构配件(如纵横向龙骨、面板等)均应为不燃性材料。
★问题400:防火玻璃幕墙是否就是防火玻璃隔墙?
提出本问题的原因:
《指南》P303-304:防火玻璃墙是由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成,并满足一定耐火性能要求的非承重墙体。受防火玻璃墙的构造限制,防火玻璃墙一般不能用作防火墙,主要用于防火玻璃隔墙。釆用防火玻璃构成的玻璃幕墙不能等同于防火玻璃墙,防火玻璃墙应符合《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA 97-1995及相关标准的规定。根据《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA 97-1995第5.4条的规定,防火玻璃隔墙的耐火性能分为4个等级,详见表F6。
防火挑檐和防火隔板应采用不燃性材料构造,其耐火极限均不应低于所在建筑外墙的 设计要求。设置在难燃性和可燃性外墙或需隔断难燃性、可燃性保温层的防火挑槍和防火隔板,还应具有低导热性能,并且盅隔断难燃性和可燃性外墙或保温层至楼板、结构梁或内部防火隔墙、防火墙或不燃性基层墙体。
