【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.4 消防给水及消火栓系统

5.4.1 水源
5.4.1.1 室外给水管网供水能力
    技术要求:室外给水管网的进水管管径及供水能力应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查
    a)室外供水管网为环管时,分别在每个市政供水管入口处检测,供水管接入口临近上游选择第一个市政消火栓,在市政供水管接入口临近下游选择第二个室外消火栓;
    b)室外供水管网为支管时,在最不利(距离市政供水接口最远)室外消火栓处检测。
    检测方法:(增加管径测试)
    a)室外消火栓平时运行工作压力检测:在室外消火栓DN65接口上安装消火栓测压接头,堵上闷盖,开阀、排气、读取稳定后的表压;
    b)模拟火灾时室外消火栓运行工作压力检测:
        1)不论环管支管,在最不利(距离市政供水接口最远)室外消火栓DN65接口上安装消火栓试压接口,堵上闷盖,开阀、排气、读取稳定后的表压值,不应小于0.14MPa;
        2)接出25米长Φ65衬胶水带(不接水枪)以45°角扬起放水,最大射程不小于2.0m。
    检测器具:卷尺、激光测距仪、数字坡度仪、安装数字压力表的消火栓测压接头。
5.4.1.2 地表天然水源供水能力
    技术要求:当采用地表天然水源作为消防水源时,其水位、水量、水质等应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位时确保消防用水是否符合设计要求:
    a)复核最低水位时是否在固定或移动消防泵或消防车的有效吸程内(最大吸水高度不应超过6.0m);
    b)复核洪水位时取水口是否仍具备吸水条件,以及供取水的消防车道、回车场地的通过性;
    c)查看天然水源安全取水的措施,是否有防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵及防止水生生物繁殖的管理技术措施。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.4.1.3 地下水井供水能力
    技术要求:根据地下水井抽水试验资料确定常水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:根据地下水井抽水试验资料确定常水位、最低水位、出水量和探测水井水位的水位测试装置等技术参数和轴流深井泵(主备泵)及其电源(主备电)等装备应符合设计要求。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.4.2 高位消防水箱、高位消防水池和消防水池
5.4.2.1 设置位置
    技术要求:设置位置应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.4.2.2 有效容积
    技术要求:高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积及保证消防用水不被他用的设施等应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)结合有效图纸,通过测量其内壁尺寸和有效水深(浮球阀停止进水位置与泵放气孔的高差)复核其与设计的符合性;
    b)查看保证消防用水不被他用的设施如进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器的孔径等是否符合设计要求。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.4.2.3 水位测量装置
    技术要求:高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的水位测量装置、报警水位应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查阅设计文件,观察水位测量装置形式是否符合设计要求,模拟高低限水位,报警信号的可靠性。
5.4.2.4 防冻设施
    技术要求:对于严寒和寒冷地区,查看水池、水箱及其相关附件的防冻设施是否完好。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:观察防冻设施(采暖设施、电伴热装置、门窗等)是否完好。
5.4.2.5 进出水管
    技术要求:进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求,且溢流管应采用间接排水。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照有效图纸,观察进出水管、溢流管、排水管的位置、管径、相对高差、排水方式等应符合设计要求。
    检测仪器:卷尺、激光测距仪。
5.4.2.6 方便检修
    技术要求:管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:管道、阀门、进水浮球阀、人孔和爬梯的位置,应通过普通体型的检测人员携带相应的工具如(管钳、扳手等)实际接触管道、阀门和进水浮球阀等的关键维修部位进行模拟操作,验证检修是否方便,以确定其位置的合理性。
5.4.2.7 吸水措施
    技术要求:消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口、旋流防止器、涡流抑制板等设置位置应符合设计要求。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照有效图纸,观察消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口、旋流防止器、涡流抑制板等设置位置。
5.4.3 水泵控制柜(箱)
5.4.3.1 一般规定
    技术要求:控制柜的规格型号应符合设计要求,控制柜的质量应符合产品标准的要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查阅控制柜的强制认证证书、型式检验报告、合格证等产品质量文件,复核控制柜的规格型号、数量与设计要求的一致性。
5.4.3.2 防护等级
    技术要求:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30。与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看控制柜所在房间,对照控制柜技术文件,复核其防水防尘等级。
5.4.3.3 防淹防潮措施
    技术要求:消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)查看消防水泵控制柜所在房间的排水、淹水报警等防止控制柜被水淹没的措施;
    b)高温潮湿环境时,对照控制柜的有效质量证明文件,试验消防水泵控制柜内设置的自动防潮除湿装置的运行效果。
5.4.3.4 图纸说明书
    技术要求:控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧,柴油机泵组控制柜的显著位置还应放置完整的操作指导书。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照控制柜有效技术文件,查看控制柜柜门内侧的塑封图纸,查看柴油机泵组控制柜是否在显著位置放置了完整的操作指导书。核实泵的启动方式。
5.4.3.5 启动方式
    技术要求:消防水泵应工频直接启泵。当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看控制柜技术文件,核实消防泵功率和启动方式。
5.4.3.6 应急启泵功能
    技术要求:消防水泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看消防水泵是否具有就地强制启停泵按钮及按钮保护装置;控制柜前面板的明显部位是否具有紧急时打开柜门的装置。消防水泵控制柜是否设置了机械应急启泵功能。
5.4.3.7 主备电源切换
    技术要求:主、备用电源自动切换装置的设置应符合设计要求。当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常。关掉主电源,主、备电源应能正常切换。消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查阅设计文件,是否按要求设置了主、备用电源自动切换装置,核实备用电源的类型(电力、内燃机)。先以主电源启动消防水泵,观察消防水泵应启动正常;关掉主电源,电力备用电源应在2s内自动切换。内燃机动力备用电源应在15s内切换。
    检测器具:秒表。
5.4.4 消防水泵
5.4.4.1 一般规定
    技术要求:工作泵、备用泵的规格型号、数量,应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查阅设计文件,核对工作泵、备用泵的规格、型号、数量。
5.4.4.2 吸水管出水管及附件
    技术要求:吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求。吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:
    a)查阅设计文件,核对吸水管、出水管的形式及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量;
    b)查看吸水管、出水管上的控制阀是否可靠锁定在常开位置,并有明显标记。
    检测器具:压力表、超声波流量计、卷尺、激光测距仪。
5.4.4.3 水泵性能
    技术要求:消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动。采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:按说明书要求设置流量计,启动消防水泵,观察是否平稳运行,有无异常噪声、振动情况;启闭控制阀门,使待测消防泵以零流量、额定流量、1.5倍的额定流量出流,观察压力表,分别记录每个流量下对应的压力值。核对与设计文件或标准要求的符合性。
    检测器具:压力表、超声波流量计。
5.4.4.4 停泵水锤
    技术要求:消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查阅设计文件,明确水泵设计工作压力值。手动停止消防水泵时观察消防泵出水管压力表的最大示值。
    检测器具:压力表。
5.4.5 稳压泵及气压水罐
5.4.5.1 一般规定
    技术要求:稳压泵应有明确的标识,设置位置、规格型号等应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看稳压泵的标识是否清晰,复核稳压泵的设置位置、规格型号与设计文件的符合性。
5.4.5.2 控制方式
     技术要求:稳压泵的控制应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力传感器控制。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看稳压泵的控制方式、防止稳压泵频繁启动的技术措施是否符合设计要求。
    检测器具:压力表。
5.4.5.3 就地强制启停
    技术要求:稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看设置的稳压泵就地强制启停泵按钮及保护装置情况;操作强制启停泵按钮观察稳压泵启停情况。
5.4.5.4 主备电源切换
    技术要求:稳压泵手动启停功能应正常。关闭主电源,主、备电源应能正常切换。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:通过控制箱(柜)手动启停稳压泵,观察运行情况;关闭主电源,观察备用电源自动切换功能。
5.4.5.5 气压水罐
    技术要求:气压水罐应有明确的标识,有效容积、调节容积应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看气压水罐标识、铭牌、合格证明文件,核对工作压力比(a)、有效容积以及调节容积等参数与设计文件的符合性。
5.4.5.6 自动启停控制
    技术要求:稳压泵自动启停功能应正常,启停压力值应符合设计要求;气压水罐气侧压力应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:稳压泵控制箱(柜)在自动状态下,通过放水等措施观察稳压泵自动启、停时压力表示值,查看气压水罐气侧压力表,示值应符合设计文件要求。观察伺服状态下,稳压泵在1h内的启停次数是否符合设计要求。
    检测器具:压力表、秒表。
5.4.6 减压阀
5.4.6.1 一般规定
    技术要求:减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看减压阀的铭牌,复核其型号、规格、设计压力和设计流量与设计文件的符合性。
5.4.6.2 过滤器和排水措施
    技术要求:减压阀阀前应有过滤器,过滤器的型号、规格应符合设计要求。减压阀处应有试验用压力排水管道。   
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看减压阀阀前是否有过滤器,过滤器的型号、规格、试验排水管的规格与设计文件的符合性。
5.4.6.3 减压阀性能
    技术要求:减压阀阀前、阀后的动、静压力应符合设计要求。减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看阀前、阀后的静水压力;按说明书要求设置流量计后,缓慢开启试验放水阀,在逐渐使流量达到额定流量和1.5倍额定流量的过程中观察减压阀和管道是否出现噪声明显增加或喘振现象以及阀前、阀后的静水压力、阀后动水压力是否符合设计文件要求。
    检测器具:压力表、超声波流量计。
5.4.6.4 减压阀水头损失
    技术要求:减压阀的水头损失应小于阀后设计静压和动压差。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:在1.5倍额定流量时,查看阀后静压和动压之差是否符合设计要求,设计要求不明确时,出口动压应不小于65%的额定压力值。
    检测器具:压力表、超声波流量计。
5.4.7 干式消火栓报警阀组
5.4.7.1 控制阀
    技术要求:控制阀均应锁定在常开位置。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看干式消火栓报警阀的控制阀锁定在常开位置的措施。
5.4.7.2 报警阀功能
    技术要求:打开手动试水阀,干式消火栓报警阀应动作,干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min,水力警铃应鸣响,压力开关应动作。水力警铃的设置位置应正确。距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:打开手动试水阀起计时,到出水为止的时间,水力警铃的设置位置应符合设计文件要求。使用声级计测量距水力警铃3m远处的声强不应小于70dB。观察报警阀压力开关动作后的报警信号是否正确。
    检测器具:秒表、卷尺、激光测距仪、数字声级计。
5.4.7.3 报警阀后的管道
    技术要求:干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看干式消火栓报警阀后的管道上是否只有消火栓和有信号显示的阀门。
5.4.7.4 空气压缩机
    技术要求:与空气压缩机的联锁控制,应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:打开干式报警阀处的试验阀放气时,观察气压表,空气压缩机的自动启、停气压值应符合设计文件要求。
    检测器具:秒表、数字声级计。
5.4.8 消火栓
5.4.8.1 一般规定
    技术要求:室外消火栓和室内消火栓的设置场所、规格、型号应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。
    检测方法:查看室外消火栓和室内消火栓的设置场所、规格型号是否符合设计要求。
5.4.8.2 室外消火栓
    技术要求:室外消火栓的设置位置应符合设计要求和标准规定:
    a)室外消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合:
        1)室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;
        2)室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
    b)室外消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
    c)地下式室外消火栓应有明显的永久性标准。
    重要程度:B
    抽检方法:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。
    检测方法:对照设计,直观检查,仪器检测。
    检测器具:卷尺,激光测距仪。
5.4.8.3 室内消火栓
5.4.8.3.1 规格
    技术要求:同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件。
    重要程度:B
    抽检方法:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。
    检测方法:查看同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙所采用的栓口、消防水枪和水带及配件规格是否统一。
5.4.8.3.2 设置位置
    技术要求:室内消火栓、试验消火栓的设置位置应符合设计和标准规定:
    a)室内消火栓应设置在易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    b)汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
    d)严寒、寒冷等冬季结冰地区的试验消火栓应便于操作和防冻,并设置压力表;
    e)干式消防竖管应设置消防车供水接口,接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点。
    重要程度:B
    抽检方法:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.4.8.3.3 安装高度
    技术要求:室内消火栓的安装高度应符合设计要求,无特殊要求时栓口中心距地面应为(1.1±0.02)m。
    重要程度:C
    抽检方法:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。
    检测方法:查看室内消火栓安装高度是否符合设计要求。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.4.8.3.4 减压装置
    技术要求:消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠,栓后压力应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。
    检测方法:查看消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠,使用消火栓测压接头检测栓后静水压力是否符合设计要求,且不大于1.0MPa。
    检测仪器:卷尺、激光测距仪、消火栓测压接头。
5.4.9 消防水泵接合器
    技术要求:消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看消防水泵接合器数量及进水管位置是否符合设计文件要求。
5.4.10 管网和阀门
5.4.10.1 一般规定
    技术要求:管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求,管道标识应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,是否符合设计要求,管道标识是否与设计相符。
5.4.10.2 阀门和附件
    技术要求:管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀、自动排气阀等,均应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀、自动排气阀等的位置、数量、规格是否应符合设计要求。
5.4.10.3 管网排水
    技术要求:管网排水坡度及辅助排水设施,应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:查看排水管道坡向、坡度及辅助排水设施是否符合设计要求。
    检测仪器:数字坡度仪。
5.4.10.4 架空管道
    技术要求:
    a)架空管道的安装位置应符合设计和标准要求;
        1)架空管道的安装不应影响建筑功能的正常使用,不应影响和妨碍通行以及门窗等开启;
        2)当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表1的规定;
表1 管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离
    b)架空管道支架、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其位置、型式、材质及施工应符合设计要求和以下规定:
        1)管道支架或吊架的设置间距不应大于表2的规定;
表2 管道支架或吊架的设置间距
        2)当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;
    c)固定支架或防晃支架的设置位置应符合设计要求和下列规定:
        1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;
        2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;
        3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
        4)架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;
    d)地震裂度在7度及7度以上时,架空管道的保护应符合设计要求和下列规定:
        1)地震区的消防给水管道宜采用沟槽连接件的柔性接头或间隙保护系统的安全可靠性;
        2)当系统管道穿越连接地面以上部分建筑物的地震接缝时,无论管径大小,均应设带柔性配件的管道地震保护装置;
        3)所有穿越墙、楼板、平台以及基础的管道,包括泄水管,水泵接合器连接管及其他辅助管道的周围应留有间隙;
        4)管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm,DN100及以上管径的管道,不应小于50mm;间隙内应填充腻子等防火柔性材料;
        5)竖向支撑应符合下列规定:
        ——系统管道应有承受横向和纵向水平载荷的支撑;
        ——竖向支撑应牢固且同心,支撑的所有部件和配件应在同一直线上;
        ——对供水主管,竖向支撑的间距不应大于24m;
        ——立管的顶部应采用四个方向的支撑固定;
        ——供水主管上的横向固定支架,其间距不应大于12m。
    e)消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管;
    f)消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料;
    g)消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
    h)消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应按设计要求采用波纹管和补偿器等技术措施;
    i)消防给水管可能发生冰冻时,防冻技术措施应符合设计要求;
    j)通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应按设计要求刷防腐漆或缠绕防腐材料。
    重要程度:B
    抽检方法:抽查20%,且不应少于5处。
    检测方法:对照设计,直观检查,仪器检测。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.4.11 埋地管道
    技术要求:室外埋地管道应符合设计文件和下列规定:
    a)当采用球墨铸铁时宜采用机械连接、承插连接;当采用焊接钢管时宜采用法兰和沟槽连接件连接;当采用钢丝网骨架塑料复合管时应采用电熔连接;
    b)埋地消防给水管道的基础和支墩应符合设计要求,当设计对支墩没有要求时,应在管道三通或转弯处设置混凝土支墩;
    c)埋地钢管应做防腐处理,防腐层材质和结构应符合设计要求;
    d)室外埋地球墨铸铁给水管要求外壁应刷沥青漆防腐;埋地管道连接用的螺栓、螺母以及垫片等附件应采用防腐蚀材料,或涂覆沥青涂层等防腐涂层;埋地钢丝网骨架塑料复合管不应做防腐处理。
    重要程度:B
    抽检方法:室外埋地管道按数量抽查30%,不应少于10处。
    检测方法:对照设计,查看室外埋地管道、核对隐蔽工程记录,必要时局部解剖检查。
5.4.12 功能
5.4.12.1 自动启泵功能
    技术要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵的状态下,分别开启系统中的每一个末端试水消火栓、试水阀和试验消火栓时,水流指示器、报警阀压力开关、管网压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能均应符合设计要求。不论火灾报警控制器是否处于自动状态,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,备用泵启动和相互切换正常。消防水泵启动后反馈信号显示应正常。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作检查,仪器检测。
    检测器具:秒表。
5.4.12.2 分区水泵启动功能
    技术要求:
    a)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;
    b)当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作检查。
5.4.12.3 水泵接合器功能
    技术要求:消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:选择距离待测消防水泵接合器水力条件最不利的消火栓,参照使用说明书要求在干管处设置流量计,关闭其他环路管,采用消防车车载消防水泵进行充水试验,按设计文件要求,达到最不利竖管设计出流量,观察最不利消火栓处压力表示值。
    检测器具:超声波流量计,压力表。
5.4.12.4 干式消火栓控制功能
    技术要求:当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮。火灾自动报警系统联锁的干式消火栓系统的功能应符合设计要求,且最不利消火栓的出水时间不应大于5min。加速排气器动作后,应有反馈信号显示。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:系统处于自动状态下,按设计文件要求触发与干式消火栓系统联锁(或联动)的火灾自动报警探测装置,观察干式消火栓系统自动启动功能,测量最不利消火栓的出水时间,加速排气器动作后,反馈信号显示情况。
    检测器具:秒表。
5.4.12.5 消火栓系统功能
    技术要求:消防给水系统流量、压力的检测,应通过系统流量、压力检测装置和末端试水消火栓进行放水试验,系统流量、压力和消火栓充实水柱等应符合设计要求:
    a)在最不利情况下(即水力条件最不利、达到设计出流量的情况下)保证室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱符合设计要求,且不低于下列规定:
        1)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小0.35MPa;
        2)其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa;
        3)城市交通隧道室内消火栓系统消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa;
    b)在最有利情况下(即水力条件最有利、测静压时出流量为零、测动压时仅一支水枪出流)应符合下列要求:
        1)消火栓栓口处静压不应大于1.0MPa;
        2)消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:按设计文件选择水力最有利位置、最不利位置,进行静压、动压、流量测试。其中:
    a)最不利区域消火栓选择:
        1)最不利消火栓位置选择:应查阅设计文件确定,或者以离水泵最远、标高最高的试验消火栓为最不利消火栓,所在的竖管为最不利竖管;
        2)试验出水竖管选择:参照GB50974选择适当类型,用“消火栓设计流量”除以“每根竖管最小流量”,如果得整数1或者2就是试验竖管数量,如果有余数就加1根竖管。按此数量从最不利竖管算起,向有利方向数够试验竖管;
        3)确定出流水枪位置:参照GB50974按照对应的“同时使用消防水枪数量”,从最不利竖管的试验消火栓算起,按每支水枪5L/s,每根竖管的出流水枪数达到要求(1~4)支后,向次不利竖管推进,直到出满“消火栓设计流量”为止。
    b)最有利消火栓选择:应查阅设计文件确定,或者以离水泵最近、标高最低的消火栓为最有利消火栓。
    检测器具:消火栓测压接口、超声波流量计、秒表。

目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486