自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
4.1 一般规定
4.1.1 自动跟踪定位射流灭火系统应由灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置等组件,以及管道与阀门、供水设施等组成。
4.1.2 灭火装置的布置应根据设置场所的净空高度、平面布局等建筑条件合理确定。
4.1.3 自动跟踪定位射流灭火系统的供水管路设计应符合下列规定:
1 自动控制阀前应采用湿式管路;
2 在可能发生冰冻的场所,应采取防冻措施;
3 自动控制阀后的干式管路长度不宜大于30m。
条文说明
4.1.1 本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统的组成,通常有灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置等组件,以及管道和阀门、供水设施等。
自动跟踪定位射流灭火系统的基本组成示意图如图1、图2所示。
4.1.3 本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统供水管路的设计要求。
1 本款明确要求自动控制阀前的供水管路应采用湿式管路,以减少管路充水时间,系统及时灭火。
2 在寒冷季节,为避免管内的水结冰,应采取防冻措施。
3 若自动控制阀至灭火装置这一段管路采取保护措施有难度时,允许这一段管路长度适当延长,但长度不宜大于30m,且应保证系统的启动时间要求。
目录
上节
下节
条文说明