自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
5.3 施工与安装
5.3.1 灭火装置的安装应符合下列规定:
1 应在管道试压、冲洗合格后进行。
检查数量:全数检查。
检查方法:现场检查,检验施工记录。
2 安装应固定可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3 灭火装置安装后,其在设计规定的水平和俯仰回转范围内不应与周围的构件触碰。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
4 与灭火装置连接的管线应安装牢固,且不得阻碍回转机构的运动。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.2 探测装置的安装应符合下列规定:
1 探测装置的安装不应产生探测盲区;
2 探测装置及配线金属管或线槽应做接地保护,接地应牢靠并有明显标志;
3 进入探测装置的电缆或导线应配线整齐、固定牢固,电缆线芯和导线的端部均应标明编号。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.3 控制装置的安装应符合下列规定:
1 控制装置在安装前应进行功能检查,不合格者,不得安装;
2 控制装置的安装应牢固可靠;
3 控制装置的接地应安全可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.4 声、光警报器应按设计标高安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查,尺量检查。
5.3.5 布线施工前,应对导线的种类、电压、电流、绝缘等级进行检查;强电、弱电回路不应使用同一根电缆,应分别成束分开排列;不同电压等级的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.6 引入控制装置内的电缆及其芯线应符合下列规定:
1 电缆管道应采用支架固定,并按横平竖直配置,备用芯线长度应留有适当余量;
2 电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使端子排承受机械应力;
3 铠装电缆应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地;
4 信号传输电缆,应采用屏蔽电缆,其屏蔽层应按设计要求接地;
5 电缆芯线和导线的端部,均应标明与设计图样一致的编号,标记应字迹清晰;
6 接线端子排每个接线端子的接线不得超过2根。
检查数量:全数检查。
检查方法:观紧检查。
5.3.7 系统内不同用途的导线应采用不同的颜色,相同用途导线的颜色应相同,且导线的接线端应有标号。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.8 导线敷设后,每个回路的导线应用500V兆欧表测量绝缘电阻。弱电系统的导线对地、导线之间的绝缘电阻值不应小于20MΩ;强电系统的导线对地、导线之间的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.9 系统的布线施工除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。
5.3.10 消防水泵应整体安装在基础上,并应固定牢固。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.11 消防水泵在基础固定及进出口管道安装完毕后,应对联轴器重新校中。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量检查。
检查方法:尺量检查。
5.3.12 消防水泵吸水管及其附件的安装应符合下列规定:
1 吸水管上的过滤器应顺水流方向安装在控制阀后;
2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径;
3 吸水管水平管段上不应有积气和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.13 当消防水泵采用内燃机驱动时,应符合下列规定:
1 内燃机冷却器的泄水管应通向排水设施;
2 内燃机的排气管安装应符合设计要求,当设计无规定时,应采用直径相同的钢管连接并通向室外,应避免使用过多的弯头,位于室内的排气管的外部应采取隔热措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.14 消防水泵的安装除应符合本标准的规定外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。
5.3.15 安装压力表时应加设缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装三通阀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.3.16 阀门的安装应符合下列规定:
1 应按相关标准进行安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:按相关标准的要求检查。
2 自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后立式安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3 放空阀应安装在管道的最低处。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.17 管道的安装应符合下列规定:
1 水平管道安装时,其坡度、坡向应符合设计要求,当出现U形管时应有放空措施。
检查数量:干管抽查1条;支管抽查2条;分支管抽查10%,且不得少于1条。
检查方法:观察检查和用水平仪检查
2 立管应用卡箍固定在支架上,卡箍的间距不应大于设计值。
检查数量:全数检查。
2 立管应用卡箍固定在支架上,卡箍的间距不应大于设计值。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
3 埋地管道安装前应做好防腐处理,安装时不应损坏防腐层;埋地管道采用焊接时,焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理;埋地管道在回填前应进行隐蔽工程验收,合格后及时回填,分层夯实,并应按本标准附录D表D.0.2进行记录。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
4 管道安装的允许偏差应符合表5.3.17的要求。
注:L为管段有效长度;DN为管道公称直径。
检查数量:干管抽查1条;支管抽查2条;分支管抽查10%,且不得少于1条。
检查方法:坐标用经纬仪或拉线和尺量检查;标高用水准仪或拉线和尺量检查;水平管道平直度用水平仪、直尺、拉线和尺量检查;立管垂直度用吊线和尺量检查;与其他管道成排布置间距及与其他管道交叉时外壁或绝热层间距用尺量检查。
5 管道支架和吊架安装应平整牢固,管墩的砌筑应规整,其间距应符合设计要求。
检查数量:按安装总数的5%抽查,且不得少于5个。
检查方法:观察和尺量检查。
6 当管道穿过防火墙、楼板时,应安装套管。穿防火墙套管的长度不应小于防火墙的厚度,穿楼板套管的长度应高出楼板50mm,底部应与楼板底面相平;管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵;管道穿过建筑物的变形缝时,应采取保护措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察和尺量检查。
5.3.18 管道的施工与安装除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的有关规定。
5.3.19 钢筋混凝土消防水池或高位消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或高位消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.20 消防水池、高位消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,尺量检查。
5.3.21 消防水池、高位消防水箱的溢流管、放空管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.22 气压稳压装置的气压罐容积及工作压力应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
5.3.23 气压稳压装置的安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求。气压稳压装置安装时,四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,气压稳压装置顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,尺量和观察检查。
5.3.24 气压稳压装置上的安全阀、压力表、压力开关等的安装应符合产品使用说明书的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
5.3.25 消防水池、高位消防水箱的施工与安装除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。
5.3.26 水流指示器的安装应在管道试压、冲洗合格后进行,并应符合下列规定:
1 水流指示器的电器元件部位应垂直安装在水平管道上侧,其动作方向应与水流方向一致;
2 水流指示器安装在吊顶内时,应设有便于维修的检修口。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.27模拟末端试水装置的安装应符合下列规定:
1 模拟末端试水装置的压力表、试水阀应设置在便于人员观察与操作的高度
1 模拟末端试水装置的压力表、试水阀应设置在便于人员观察与操作的高度
2 模拟末端试水装置的出水应采取间接排水方式,且安装位置处应真备良好的排水能力。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.28 消防水泵接合器应设置永久性固定的标志,标志上应标明灭火系统名称及水压、水量要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
5.3.29 墙壁式消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5.3.30 地下式消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
条文说明
5.3.1 本条规定了灭火装置的安装要求和注意事项。
1 要求在灭火装置安装前应完成管网试压和冲洗,是为了避免管网内有杂物影响灭火装置的使用,以及确保管路正常、无泄漏。
2 自动消防炮和喷射型射流灭火装置在使用中会有水平和俯仰回转动作,在射流灭火时还会产生较大的后坐力,喷洒型射流灭火装置在工作中由于喷射反力会产生旋转运动。如果安装不牢固,灭火装置可能产生松动而影响火源定位和射流打不准目标,甚至造成灭火装置损坏或掉落等意外发生。
3 灭火装置周围不得有干扰其回转动作的物体或构件。
4 与灭火装置连接的管线也应固定牢固,不能阻碍灭火装置的回转动作。
5.3.2 本条规定了探测装置的安装要求和注意事项。
5.3.3 本条规定了控制装置的安装要求和注意事项。
1 控制装置在安装前应进行基本功能检查。在实际工程中,有些控制装置,特别是在高处安装的控制装置在厂家技术人员调试过程中发现故障时,现场往往已经不具备维修和更换的施工条件,很多施工单位此时即便知道高空设备存在问题,但存侥幸心理及因施工麻烦和施工成本等问题不愿再次施工。因此,本条规定控制装置在安装前应进行自动、手动等控制功能检查,目的是为了筛选出由于运输和现场保管等因素而损坏的设备并提高系统工程质量。具体的检查方法是:施工单位在厂家技术人员的指导下,在地面上采用临时电源、线缆将相关设备连接,通过现场手动控制盘手动操作检查相关设备的各项手动功能(对自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应进行灭火装置上、下、左、右、水柱/喷雾动作、开阀、关阀、手/自动转换等功能检查,对喷洒型射流灭火系统应进行开阀、关阀等功能检查);手动操作各项功能正常后,将设备转为自动,采用打火机或其他火源作为诱发火近距离进行探火和模拟定位功能检查,自动和手动控制功能均正常后方可进行安装。
5.3.4 本条规定了声、光警报器安装高度需按设计图纸进行。当设计无明确要求时,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
5.3.5 本条为强制性条文,必须严格执行。本条规定是为了防止导线相互干扰,避免发生故障,确保系统的正常运行。
5.3.6 根据现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169,明确要求控制电缆的金属护层应予接地。关于屏蔽层接地的具体做法,全国尚不统一,故应按设计要求而定。每个接线端子上的电线连接不超过2根,是为了保证连接紧密,不会因通电后冷热交替等因素而过早在检修期内发生松动,同时考虑到方便检修,不因检修而扩大停电范围。
5.3.7 不同用途的导线应采用不同颜色,是为了便于接线和系统调试,同时,可有效导线防止错接。规定相同用途的导线颜色应一致是为了工程的统一性和日后维护管理的方便。
5.3.8 本条根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的相应要求提出。
5.3.12 本条对消防水泵吸水管及其附件安装提出了要求。吸水管上应安装过滤器,是为了避免杂物进入水泵。同时该过滤器应便于清洗,以确保消防水泵的正常供水。吸水管上安装控制阀是为了便于消防水泵的维修。
5.3.13 内燃机驱动的消防水泵,内燃机的排气管应通向室外,其目的是将烟气排出室外,以免污染泵房造成人员中毒事故。排气管应采用钢管,并尽量避免使用过多的弯头,是为了使排气不至于产生背压,从而影响内燃机的性能。位于室内的排气管外部要求采取隔热措施是出于安全考虑。
5.3.16 本条对阀门的安装要求做了规定。
1 本款对管道采用的阀门的安装要求做了规定。因为管道采用的阀门有手动阀,还有电动阀、电磁阀等,各种阀门都有各自的标准和安装使用要求。
2 本款规定了自动排气阀的安装要求。管道上设置的自动排气阀,是一种能自动排出管道内气体的专用产品。排气阀立式安装是产品结构的要求,在系统冲洗、试压合格后进行安装,是为了防止有杂物堵塞,影响排气。
3 本款规定放空阀应安装在管道的最低处,主要是为了系统检修时,排尽管道内的水。
5.3.17本条对管道的安装要求做了规定。
1 本款规定水平管道应按设计坡度坡向安装,是为了使管道放空,防止积水,避免在冬季冻裂阀门及管道。在实际工程中消防管道经常给工艺管道让路,或隐蔽工程不可预见,当出现U形管,应有放空措施。
1 本款规定水平管道应按设计坡度坡向安装,是为了使管道放空,防止积水,避免在冬季冻裂阀门及管道。在实际工程中消防管道经常给工艺管道让路,或隐蔽工程不可预见,当出现U形管,应有放空措施。
2 本款规定的目的是为了确保立管的牢固性,使其在受外力作用和管内水流的冲击时不至于损坏。
3 本款对埋地管道安装的要求做了规定。埋地管道不应铺设在冻土、瓦砾、松软的土质上,以免管道冻裂,或因地面沉降损坏管道。因此,埋地管道的基础应按设计要求进行处理。管道安装前按照设计规定事先做好防腐,安装时不要损坏防腐层,以保证安装质量。
埋地管道采用焊接时,一般在钢管的两端留出焊缝部位,入沟前进行焊接,焊缝部位应在试压合格后,按照设计要求进行防腐处理,并严格检查,防止遗漏,避免管道因焊缝腐蚀造成管道的损坏。
埋地管道在回填前应进行工程验收,这是施工过程质量控制的重要部分,可避免不必要的返工。合格后及时回填可使已验收合格的管道免遭不必要的损坏,分层夯实则为保证运行后管道的施工质量。按本标准附录D表D.0.2进行记录,作为质量核查资料提供验收后,移交存档,为以后检查维修提供便利条件。
4 本款对管道安装的允许偏差做了规定。
5 本款对管道支、吊架安装和管墩的砌筑做了规定。管道支、吊架应平整牢固,管墩的堆砌应规整,其间距不应大于设计值。其目的是为了确保管道的牢固性,使其在外力和自身水力冲击时不至于损坏。
6 本款对管道若穿过防火墙、楼板和变形缝时的处理做了规定,以保证工程质量。本款指出的防火材料可采用防火堵料或防火包带;穿过变形缝可采取下列保护措施:
(1)在墙体两侧采用柔性连接;
(1)在墙体两侧采用柔性连接;
(2)在管道外壁和上、下部留有不小于150mm的净空;
(3)在穿墙处安装补偿器。
5.3.21 本条规定的目的是要确保消防储水不被污染。消防水池、高位消防水箱的溢流管、放空管(泄水管)排出的水应间接流入排水系统。有的施工单位将溢流管、泄水管汇集后,不采取任何隔离措施直接与排水管连接。正确施工是将溢流管、泄水管排出的水先直接排至水池间的地面,再通过地面的地漏将水排走。使用单位为使地面不湿,用软管一端连接溢流管、泄水管,另一端直接插入地漏,这也是不正确的做法。
5.3.22~5.3.24 这三条对气压稳压装置的安装要求做了规定。气压稳压装置作为一种提供压力水的设备,在我国经历了数十年的发展和使用,产品日趋成熟和完善。一般生产该类设备的厂家都是整体装配完毕,调试合格后再出厂,因此在设备的安装过程中,只要不发生碰撞损坏,且充气压力、水位及工作压力、压力表的设置等符合设计要求,其安装质量是能够保证的。
5.3.26 水流指示器的安装应在管道试压、冲洗合格后进行,是为了避免对水流指示器动作机构造成损伤,影响其功能。
5.3.27 为便于测试人员观察和操作,本条提出模拟末端试水装置的压力表和试水阀的安装高度要求。
5.3.28~5.3.30 消防水泵接合器主要是当火灾发生时,系统的消防水泵发生故障或系统自身供水流量不足时,消防队用来向系统补充供水用的。火灾发生后,十万火急,由于没有明显的类别和区域标志,关键时刻找不到或消防车无法靠近消防水泵接合器,不能及时准确补水,失去了设置消防水泵接合器的作用,造成不必要的损失。
5.3.28~5.3.30 消防水泵接合器主要是当火灾发生时,系统的消防水泵发生故障或系统自身供水流量不足时,消防队用来向系统补充供水用的。火灾发生后,十万火急,由于没有明显的类别和区域标志,关键时刻找不到或消防车无法靠近消防水泵接合器,不能及时准确补水,失去了设置消防水泵接合器的作用,造成不必要的损失。
墙壁消防水泵接合器安装位置不低于0.7m是考虑消防队员将水龙带对接消防水泵接合器口时便于操作提出的,位置过低不利于紧急情况下的对接。为与国家标准《建筑设计防火规范》GB50016相关条文适应,消防水泵接合器与门、窗、孔、洞保持不小于2.0m的距离。主要从两点考虑:一是火灾发生时消防队员能靠近对接,避免火舌从洞孔处燎伤队员;二是避免消防水龙带被烧坏而失去作用。
目录
上节
下节
条文说明