自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
附录A 当量长度表
注:1 过滤器当量长度的取值,由生产厂提供;
2 当异径接头的出口直径不变而入口直径提高1级时,其当量长度应增大0.5倍:提高2级或2级以上时,其当量长度应增大1.0倍;
3 当采用铜管或不锈钢管时,当量长度应乘以系数1.33;当采用涂覆钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管时,当量长度应乘以系数1.51。
目录
上节
下节