悬挂式气体灭火装置 XF13-2006
6.14 喷嘴性能试验
按GA 400规定的方法进行试验,结果应符合5.2.2、5.2.4的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.13 最大最小工作压力下动作试验
- 下一节:6.15 驱动器性能试验