悬挂式气体灭火装置 XF13-2006
6.17 悬挂支架(座)承载能力试验
在悬挂支架(座)上悬挂3倍灭火装置总质量载荷,经10min后,结果应符合5.4的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.16 感温释放组件静态动作温度试验
- 下一节:6.18 信号反馈装置性能试验