悬挂式气体灭火装置 XF13-2006
A.1 试验程序说明
A.1.1 试验序号
1)外观(6.2);
2)灭火剂与充压气体要求(6.2);
3)装置参数(6.2);
4)灭火装置容器要求(6.2);
5)喷射性能试验(6.3);
6)强度试验(6.4);
7)密封试验(6.5);
8)振动试验(6.6);
9)温度循环试验(6.7);
10)盐雾腐蚀试验(6.8);
11)安全泄放部件性能试验(6.9);
12)A类火灭火试验(6.11.1.3);
13)B类火灭火试验(6.11.1.2);
14)局部应用灭火装置灭火试验(6.11.2)。
A.1.2 说明
a)上述试验序号在图A.1中用方框中的数字表示;
b)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
1)外观(6.2);
- 上一节:附录A(规范性附录)灭火装置试验程序及取样数量
- 下一节:A.2 试验程序图