冷库设计标准 GB50072-2021
9.2 供暖与空调
9.2.1 制冷机房的供暖设计应符合下列规定:
1 制冷机房内严禁采用燃气红外线辐射设备、电热管辐射设备和电热散热器供暖;
2 设置集中供暖的制冷机房,室内设计温度宜取12℃~15℃。
9.2.2 控温穿堂等低温空调场所,室内明装的空调末端设备宜选用不锈钢外壳的产品。
9.2.3 空调末端设备进风口宜设置空气过滤装置。
条文说明
9.2.1 本条第1款为强制性条款,必须严格执行。当氨蒸气在空气中的含量达到一定的比例时,就与空气构成爆炸性气体,这种混合气体遇到明火时会发生爆炸。一些氟利昂制冷剂气体接触明火时会分解成有毒气体——光气,对人体有危害。燃气红外线辐射供暖设备、电热管辐射供暖设备和电热散热器在使用过程中可能产生火焰或火花,是导致制冷机房火灾的重大危险因素,因此规定制冷机房内严禁使用此类可能产生火焰或火花的供暖设备。
9.2.2 控温穿堂等低温空调场所室内明装的空调末端设备的外壳选用不锈钢材质制造,可以防止设备外表锈蚀,延长设备使用寿命。
9.2.3 设置空气过滤装置可以提高室内空气质量,同时对空调末端设备的盘管起到保护作用。
目录
上节
下节
条文说明