汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
返 回
变小
变大
底 色

7.3 LPG加气机

7.3.1 加气机不得设置在室内。
7.3.2 加气机数量应根据加气汽车数量确定。每辆汽车加气时间可按3min~5min 计算。
7.3.3 加气机应具有充装和计量功能,技术要求应符合下列规定:
    1 加气系统的设计压力不应小于2.5MPa;
    2 加气枪的流量不应大于60L/min;
    3 加气软管上应设安全拉断阀,分离拉力宜为400N~600N;
    4 加气机的计量精度不应低于1.0级;
    5 加气枪的加气嘴应与汽车车载LPG储液瓶受气口配套,加气嘴应配置自密封阀,卸开连接后的液体泄漏量不应大于5mL。
7.3.4 加气机的液相管道上宜设事故切断阀或过流阀。事故切断阀和过流阀应符合下列规定:
    1 当加气机被撞时,设置的事故切断阀应能自行关闭;
    2 过流阀关闭流量宜为最大工作流量的1.6倍~1.8倍;
    3 事故切断阀或过流阀与充装泵连接的管道应牢固,当加气机被撞时,该管道系统不得受损坏。
7.3.5 加气机附近应设置防撞柱(栏),高度不应低于0.5m。