9.1 LNG储罐、泵和气化器

9.1.1 LNG储罐的建造应符合下列规定:
    1 储罐的建造应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21、现行国家标准《压力容器》GB150.1~GB150.4和《固定式真空绝热深冷压力容器》GB/T18442.1~GB/T18442.7的有关规定。
    2 储罐内筒的设计温度不应高于-196℃,设计压力应满足下列公式的要求:
    1)当Pw<0.9MPa时:
Pd≥Pw+0.18MPa    (9.1.1-1)
    2)当Pw≥0.9MPa时:
Pd≥1.2Pw(9.1.1-2)
    式中: 
    Pw——设备最大工作压力(MPa);
    Pd——设计压力(MPa)。
    3 内罐与外罐之间应设绝热层,绝热层应与LNG和天然气相适应,并应为不燃材料。外罐外部着火时,绝热层的绝热性能不应明显降低。
9.1.2 在城市中心区内,各类LNG加气站及加油加气合建站,应采用地下LNG储罐或半地下LNG储罐。
9.1.3 地上LNG储罐等设备和非箱式LNG橇装设备的设置,应符合下列规定:
    1 LNG储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径的1/2,且不应小于2m。
    2 LNG储罐组四周应设防护堤,堤内的有效容量不应小于其中一个最大LNG储罐的容量。防护堤内地面应至少低于周边地面0.1m,防护堤顶面应至少高出堤内地面0.8m,且应至少高出堤外地面0.4m。防护堤内堤脚线至LNG储罐外壁的净距不应小于2m。防护堤应采用不燃烧实体材料建造,应能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响,且不应渗漏。防护堤的雨水排放口应有封堵措施。
    3 防护堤内不应设置其他可燃液体储罐、CNG储气瓶(组)或储气井。非明火气化器和LNG泵可设置在防护堤内。
9.1.4 箱式LNG橇装设备的设置应符合下列规定:
    1 LNG橇装设备的主箱体内侧应设拦蓄池,拦蓄池内的有效容量不应小于LNG储罐的容量,且拦蓄池侧板的高度不应小于1.2m,LNG储罐外壁至拦蓄池侧板的净距不应小于0.3m;
    2 拦蓄池的底板和侧板应采用耐低温不锈钢材料,并应保证拦蓄池的强度和刚度能满足容纳泄漏的LNG的需要;
    3 LNG橇装设备主箱体应能容纳橇体上的储罐、潜液泵池、加注系统、管路系统、计量与防爆控制系统等设备,主箱体侧板高出拦蓄池侧板以上的部位和箱顶应设置百叶窗,百叶窗应能有效防止雨水淋入箱体内部;
    4 LNG橇装设备的主箱体应采取通风措施,并应符合本标准第14.1.4条的规定;
    5 箱体材料应为金属材料,不得采用可燃材料。
9.1.5 地下或半地下LNG储罐的设置应符合下列规定:
    1 储罐宜采用卧式储罐;
    2 储罐应安装在罐池中,罐池应为不燃烧实体防护结构,应能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响,且不应渗漏;
    3 储罐的外壁距罐池内壁的距离不应小于1m,同池内储罐的间距不应小于1.5m;
    4 罐池深度大于或等于2m时,池壁顶应至少高出罐池外地面1m,当池壁顶高出罐池外地面1.5m及以上时,池壁可设置用不燃烧材料制作的实体门;
    5 半地下LNG储罐的池壁顶应至少高出罐顶0.2m;
    6 储罐应采取抗浮措施;
    7 罐池上方可设置开敞式的罩棚。
9.1.6 储罐基础的耐火极限不应低于3.00h。
9.1.7 LNG储罐阀门的设置应符合下列规定:
    1 储罐应设置全启封闭式安全阀,且不应少于2个,其中1个应为备用,安全阀的设置应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21的有关规定;
    2 安全阀与储罐之间应设切断阀,切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态;
    3 与LNG储罐连接的LNG管道应设置可远程操作的紧急切断阀;
    4 LNG储罐液相管道根部阀门与储罐的连接应采用焊接,阀体材质应与管子材质相适应。
9.1.8 LNG储罐的仪表设置应符合下列规定:
    1 LNG储罐应设置液位计和高液位报警器,高液位报警器应与进液管道紧急切断阀联锁;
    2 LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表;
    3 在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口;
    4 液位计、压力表应能就地指示,并应将检测信号传送至控制室集中显示。
9.1.9 充装LNG汽车系统使用的潜液泵宜安装在泵池内。潜液泵罐的设计应符合本标准第9.1.1条的规定。LNG潜液泵罐的管路系统和附属设备的设置应符合下列规定:
    1 LNG储罐的底部(外壁)与潜液泵罐的顶部(外壁)的高差,应满足LNG潜液泵的性能要求;
    2 潜液泵罐的回气管道宜与LNG储罐的气相管道接通,且不应有袋形;
    3 潜液泵罐应设置温度和压力检测仪表,温度和压力检测仪表应能就地指示,并应将检测信号传送至控制室集中显示;
    4 在泵的出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀,泵出口宜设置止回阀。
9.1.10 L-CNG系统采用柱塞泵输送LNG时,柱塞泵的设置应符合下列规定:
    1 柱塞泵的设置应满足泵吸入压头要求;
    2 泵的进、出口管道应设置防振装置;
    3 在泵的出口管道上应设置止回阀和全启封闭式安全阀;
    4 在泵的出口管道上应设置压力检测仪表,压力检测仪表应能就地指示,并应将检测信号传送至控制室集中显示;
    5 应采取防噪声措施。
9.1.11 气化器的设置应符合下列规定:
    1 气化器的选用应符合当地冬季气温条件下的使用要求;
    2 气化器的设计压力不应小于最大工作压力的1.2倍;
    3 高压气化器出口气体温度不应低于5℃;
    4 高压气化器出口应设置温度和压力检测仪表,并应与柱塞泵联锁,温度和压力检测仪表应能就地指示,并应将检测信号传送至控制室集中显示。