汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
10.3 氢气增压设施
10.3.1 加氢设施进站氢气管道或氢气长管拖车供应氢气的压力不能满足站内储存压力需要时,站内应设增压用氢气压缩机。氢气压缩机不应影响氢气质量。
10.3.2 氢气压缩机安全保护装置的设置应符合下列规定:
1 压缩机进、出口与第一个切断阀之间应设安全阀,安全阀应选用全启式安全阀;
2 压缩机进口应设置压力高、低限报警系统,出口应设置压力高高限、温度高高限停机联锁系统;
3 润滑油系统应设油压高、低或油温高的报警装置,以及油压过低的停机联锁系统;
4 压缩机的冷却水系统应设温度、压力或流量的报警和停机联锁系统;
5 压缩机进、出口管路应设置置换吹扫口;
6 采用膜式压缩机时,应设膜片破裂报警和停机联锁系统;
7 压缩机内自动控制阀门应设置阀位状态故障报警。
10.3.3 氢气压缩机卸载排气宜回流至压缩机前的管路或缓冲罐。
10.3.4 增压设施用管道、阀门、仪表等,在设计选用时应考虑氢脆的影响。
10.3.5 氢气压缩机的布置应符合下列规定:
1 设在压缩机间的氢气压缩机宜单排布置,且与墙壁之间的距离不应小于1.0m,主要通道宽度不应小于1.5m;
2 当氢气压缩机安装在非敞开的箱柜内时,应设置排气设施、氢气浓度报警、火焰报警、事故排风及其联锁装置等安全设施。
- 上一节:10.2 氢气卸车设施
- 下一节:10.4 氢气储存设施
