汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
D.5.1 外泄漏试验应符合下列规定:
1 试验介质应为氦气或氢气,每次试验应持续3min,应以泄漏率小于或等于10cm³/h(标准状态下)为合格。
2 外泄漏试验应分别在下列三种试验条件下进行:
1)在室温20℃下,试验压力分别为2%和100%设计压力;
2)在低温-40℃下,试验压力分别为2%和100%设计压力;
3)在高温85℃下,试验压力分别为2%和125%设计压力。
D.5.2 进行耐腐蚀试验时,试验样品应在连接状态下,经过144h盐雾试验后,按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
D.5.3 进行疲劳试验时,应将所有试验接头重复拆装25次后,按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
D.5.4液压循环试验应在20bar到设计压力的1.25倍之间进行,循环试验150000次后应无永久变形,并按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
D.5.5 应从下列两种试验方法中任选一种进行抗振动试验:
1 按有关标准的规定进行共振试验来验证抗振性能。振动组装件加压至工作压力,并在两端密封,以1.5倍重力加速度及10Hz到500Hz的正弦频率扫描10min来确定最剧烈的共振频率,沿着三个正交轴且每个轴上分别施加最剧烈共振频率30min后,组装件不应显示任何疲劳或部件损坏。再按照本附录第D.5.1条外泄漏试验的方法检测是否发生外漏。
2 按有关标准的规定进行偏心电机驱动的旋转挠曲试验来验证抗振性能。在给定弯曲应力下,达到应力增强系数i=1.3的预期循环次数为合格。应力增强系数i按有关标准的规定确定。
D.5.6 进行静水压力试验时,试验压力应为4倍设计压力,试验压力下保持1min后应无泄漏和破裂。
条文说明
本节规定了机械抓紧双卡套接头6项型式试验的技术要求,目的是检验机械抓紧双卡套接头的性能质量,保证安全使用。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
- 下一节:本标准用词说明