档案馆高压细水雾灭火系统技术规范 DA/T45-2021
5.3 阀门与管道、管件
5.3.1 开式系统分区控制阀应符合下列规定:
a)应具有接收控制信号实现启动、反馈阀门启闭和故障信号的功能;
b)应具有自动、手动和机械应急操作功能,并应采用手动操作方式关闭阀门;
c)应在明显位置设置对应于防护区或防护对象的永久性标识,并应标明水流方向。
b)应具有自动、手动和机械应急操作功能,并应采用手动操作方式关闭阀门;
c)应在明显位置设置对应于防护区或防护对象的永久性标识,并应标明水流方向。
5.3.2 闭式系统区域控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。
5.3.3 闭式系统试水阀的接口大小应和管网末端的管道一致,测试水应排至安全的地方。
5.3.4 系统管道应采用奥氏体不锈钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管材。管道的材质和性能应符合GB/T14976和GB/T12771的有关规定。
系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合GB/T20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于该牌号材料的金属管道。
5.3.5 系统管件应满足GB50235相关要求。系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。
目录
上节
下节
- 上一节:5.2 供水装置与过滤器
- 下一节:6 系统控制