建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021
4.3 生活排水管道
4.3.1 下列建筑排水应单独设置排水系统:
1 职工食堂、营业餐厅的厨房含油脂废水;
2 含有致病菌、放射性元素超过排放标准的医疗、科研机构的污废水;
3 实验室有毒有害废水;
4 应急防疫隔离区及医疗保健站的排水。
4.3.2 室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体。
4.3.3 生活排水系统应具有足够的排水能力,并应迅速及时地排除各卫生器具及地漏的污水和废水。
4.3.4 通气管道不得接纳器具污水、废水,不得与风道和烟道连接。
4.3.5 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地面排水设施。
4.3.6 排水管道不得穿越下列场所:
1 卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间;
2 生活饮用水池(箱)上方;
3 食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调、备餐、主副食库房的上方;
4 遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。
4.3.7 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统,并应保证污水、废水安全可靠的排出。
条文说明
4.3.1 本条规定了设置独立排水管道系统的原则。含油污水应与其他排水分流设计。在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集,特殊性质污水(指医院检验、分析、治疗过程产生的少量特殊性质污水,主要包括酸性污水、含氰污水、含重金属污水、洗印污水、放射性污水等)应单独收集,经预处理后与医院污水合并处理,不得将特殊性质污水随意排入下水道。实验室含有害和有毒物质的污水应与生活污水及其他废水废液分开排水;对较纯的溶剂废液或贵重试剂,宜经技术经济比较合理时回收利用;对放射性同位素实验室的排水设计,应将长衰减期与短衰减期的废水分流处理。建筑内的应急防疫隔离区及设在基层的医疗卫生机构的排水应与主体建筑的排水系统分开设置,单独排出,以便于应急防疫时对排水进行消毒处理。本条医疗保健站是指基层单位的医疗卫生机构。
4.3.2 室内生活排水管道系统应有防止排水管道内污浊气体进入室内的措施,严禁通过卫生器具和地漏的排水口有害气体进入室内,污染环境现象发生,卫生器具及地漏的水封是基本要求,同时还要保证排水管道系统内的气体压力的均衡,防止管道系统顶部产生负压、底部产生正压,破坏水封,使有害气体进入室内空间。
4.3.3 生活排水系统最基本的功能,就是将产生的生活污废水迅速、及时、有效地排至室外水管和市政排水系统。这是保障人们正常的生活的需要,也是卫生器具正常使用的基本要求。管道系统的设计流量应满足排放卫生器具的流量要求。
4.3.4 通气管道接纳任何水流或气流会破坏通气管道内气流组织,使通气管丧失平衡污废水管道内正负气压的功能。
4.3.5 本条规定了应设置排水设施的部位。设有淋浴器和洗衣机需从地面排水的场所需设置地面排水设施,以便及时、迅速地排走地面积水。对于住宅建筑采用的上排水洗衣机不采用地面排水方式的可不设置地面排水设施。
4.3.6 本条对限制排水管道穿越的场所作了规定,包括生活排水、排水通气管道和雨水管道。目的是防止生活饮用水水质因排水管道渗漏、结露滴漏而受到污染。防止排水横管可能渗漏,或受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故发生。防止排水管噪声对住宅的卧室、旅馆的客房、医院病房、宿舍等安静要求高的空间部位的环境影响。遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量,使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧爆炸的物质,都称为遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小,划分为两个级别。一级遇水燃烧物质,与水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体,热量大,极易引起自燃或爆炸。如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。二级遇水燃烧物质,与水或酸反应时的速度比较缓慢,放出的热量也比较少,产生的可燃气体,一般需要有水源接触,才能发生燃烧或爆炸。如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等。在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品。在储存危险品的仓库设计中,应避免将排水管道布置在上述危险品堆放区域的上方。
4.3.7 本条规定的目的是防止室外管道满流或堵塞时,污废水倒灌进入地下室、半地下室内而污染环境。地下室、半地下室的污水、废水不应与上部排水管道连接,应采用排水泵压力排出污水、废水,但也要采取相应的安全保证措施。不应造成污水、废水淹没地下室、半地下室的事故,压力排水出水管上设置止回阀,或排水横干管的局部高度高于室外地坪。
- 上一节:4.2 卫生器具与水封
- 下一节:4.4 生活排水设备与构筑物