建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021
8.2 施工与安装
8.2.1 给水排水设施应与建筑主体结构或其基础、支架牢靠固定。
8.2.2 重力排水管道的敷设坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
8.2.3 管道安装时管道内外和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中,管道接口不得设置在套管内,施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。
8.2.4 建筑中水、雨水回用、海水利用管道严禁与生活饮用水管道系统连接。
8.2.5 地下构筑物(罐)的室外人孔应采取防止人员坠落的措施。
8.2.6 水处理构筑物的施工作业面上应设置安全防护栏杆。
8.2.7 施工完毕后的贮水调蓄、水处理等构筑物必须进行满水试验,静置24h观察,应不渗不漏。
条文说明
8.2.1 本条强调了给水设备(水泵、电开水器、热交换器、消毒设备等)和设施(水箱、隔油器等)应与建筑主体结构或其基础牢固连接,满足安全的要求。
8.2.2 生活排水一般采用重力排水,排水管必须设置坡度,坡度应满足排水量的要求,确保排水能自流排出。坡度应顺排水方向设置,禁止出现倒坡。避免产生堵塞、淤积及倒灌现象。同时,根据在结构封顶后设计控制的沉降量,排出管的坡度设计应附加该房屋建筑的沉降量,使房屋建筑的沉降后排出管不至于形成平坡或倒坡。
建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度见表1。
建筑排水塑料横管的坡度、设计充满度应符合下列要求:
(1)排水横支管的标准坡度应为0.026,最大设计充满度应为0.5;
(2)建筑排水塑料管排水横管的最小坡度、通用坡度和最大设计充满度,见表2。
8.2.3 施工时的管道清洁工作不但对生活饮用水水质有重要影响,也对排水管道有较大影响。如果施工时不注意清洁,将灰尘、杂物等落入管内,可能会使通水量降低,严重堵塞管道,还可能会使水质难以达标。接口设在套管内,一旦运行中漏水,不便发现,也不便检修、更换。
管道安装时管道内和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中,施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。
管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
8.2.4 严禁再生水管道与给水管道、自备水源供水系统连接的规定,是为了防止污染生活饮用水系统。中水、雨水回用、海水管道取水口和取水龙头处应配置“中水、雨水回用、海水不得饮用”的耐久标识。中水、雨水回用、海水管道输配水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“中水、雨水回用、海水管”耐久标识,中水、雨水回用、海水管道明装时应采用识别色,并配置“中水、雨水回用、海水管道”耐久标识。防止误接、误用、误饮的措施还包括:
1 管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志;
2 水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显相对应的文字标志;
3 埋地管道应在管道上方设置耐久标志带;
4 公共场所及绿化的取水口应设带锁装置。
4 公共场所及绿化的取水口应设带锁装置。
8.2.5 保证人员安全的措施。
室外地下雨水蓄水池(罐)的人孔或检查口等应设置防止人员落入水中的双层井盖或防坠落网。
8.2.6 为防止操作维护人员坠落、滑跌,应在敞口及临边水处理构筑物上面的通道设置符合安全要求的扶手栏杆,并采用防滑地面或采取其他防滑措施。
8.2.7 为保证贮水调蓄、水处理等构筑物的施工质量,其施工完成后必须进行满水试验。
施工完毕的贮水调蓄构筑物必须进行满水试验。水处理构筑物施工完毕必须进行满水试验。消化池满水试验合格后,还应进行气密性试验。
目录
上节
下节
条文说明