建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021
9.1 一般规定
9.1.1 建筑给水排水与节水工程投入使用后,应进行维护管理。
9.1.2 建筑给水排水与节水设施应进行日常巡检,并应定期实施保养与维修,保证系统正常运行。
9.1.3 供水设施因检修停运,应提前24h发出通告。
条文说明
9.1.1 建筑给水排水系统投入使用时,应具备下列文件:
(1)系统及主要设备、组件的使用、维护说明书;
(2)系统工作流程图和操作规程;
(3)系统维护检查记录图表;
(4)建立完整、准确的水质监测档案。
为保障给水排水系统的正常运行,除了日常维护外,每5年~8年要对管道、阀件、设备做全面检修。
9.1.2 建筑给水排水设施的保养与维修是保证系统及设备正常运行的重要环节。在中控室或现场定期检查设备是否正常运行,巡检周期根据管理单位的专业化程度制定。定期保养有:
1 日常保养,保养周期一个月。检查设备运行噪声是否过大;外观检查油漆是否完好、标志是否清楚;动力柜上的电流表指示值是否正常,各电源指示灯是否正常;电缆接头有无过热情况。
2 一级保养,保养周期3个月。除了完成日常保养内容外,还要检查电缆头、接线栓头是否牢固可靠;检查水泵配电柜中个电器有无过热、受潮、发霉现象,有无损坏情况;水泵的底座处有无渗水情况,其松紧度是否适度。
3 二级保养,保养周期6个月。除了完成一级保养内容外,还要检查水泵配电柜中各变流触发器、时间继电器动作是否正常;用钳形电流表检测水泵电动机运行的实际电流值,与控制柜盘面电流表是否一致;用摇表遥测电动机各相间及相遇地之间的绝缘电阻值>0.5MΩ;检查水泵联轴器中的弹性挡圈有无过量磨损情况;电动机端子板连接片连接可靠,接触良好,无发热变色迹象,外部引出线无松动;电动机控制线路整齐,接触器接触点接触良好,操作手柄完好,位置指示正确;水泵运行中,三相电流平衡度小于2%,并不超过额定值,转速接近额定值。
为了保证水处理设备的运行和操作人员的安全,系统启动时,机械设备应按主工艺流程,从末端向始端逆方向开机;检修停机时,应按主工艺流程,从始端向末端顺方向关机,并应最后关闭总开关;水处理设备运行中,应按以下要求进行运行维护:
(1)污水处理设施现场应有专人管理,使其能够长期有效的运行;
(2)应能定期清洗、维修,并能抽取和检测水样。
9.1.3 供水设施包括供水设备、水箱和供水管道。为了不影响人们日常生活,供水设备或某段供水管道检修,清洗水箱时,应提前通告受影响区域,使得用水用户自行准备储水预案。检修时段应在非高峰用水时段,停止供水总时长不得超过12h。
目录
上节
下节
条文说明