三亚市住房和城乡建设局关于加强建设工程消防验收现场安全操作要求及明确气体灭火系统、消防车道、双速防排烟风机等问题的通知
三亚市住房和城乡建设局关于加强建设工程消防验收现场安全操作要求及明确气体灭火系统、消防车道、双速防排烟风机等问题的通知
三住建〔2021〕1882号
各区政府、各区住建局、三亚崖州湾科技城管理局、三亚中央商务区管理局,三亚市现代服务业产业园工作委员会管理委员会、全市各建设工程建设、施工、监理、设计单位:
为贯彻落实住建部办公厅《关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》(建办科〔2021〕31号)文件要求,根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019相关要求,杜绝消防验收现场因操作不当发生安全事故并进一步明确气体灭火系统、消防车道等相关问题,请认真贯彻执行,现通知如下:
一、全面加强建设工程消防验收现场安全操作要求进行消防给水设计压力测试、各种水灭火系统最不利点处灭火设施的压力测试时,应由至少2人同时操作,互相配合,做好个人防护措施,佩戴安全帽;持握消防水枪时,持枪人员应调整好重心,双脚呈弓步,双手发力持握同时水枪中部、后部,另外一名人员在持枪人员后方辅助操作,并稳定消防水带,做好保护。
检查消防控制线路,测试消防配电线路时,应做好电气安全防护,佩戴绝缘手套,遵守相关电气操作规程,确保设备及人身安全。
二、气体灭火系统相关问题
使用七氟丙烷、IG541混合气体、热气溶胶灭火系统的建设工程,在消防验收时可暂不将控制线路与容器阀、引发器相连接,但应安装临时继电器显示电信号反馈情况。建设工程经消防验收合格交付使用之前,必须将控制线路与容器阀、引发器连接,保证气体灭火系统功能完整性。否则相关安全责任由建设单位承担,我局将函告消防救援部门。
三、消防车道及救援场地相关问题
三、消防车道及救援场地相关问题
新建工程应按照《建筑设计防火规范》GB50016-20147.1中的相关条文规定设计消防车道,建设单位应按照设计文件对消防车道进行施工,不允许使用隐形消防车道(表面上看不出是消防车道,路面种植草格、铺卵石等,但实际上要求其满足消防车道及救援场地相关要求)。
新建工程应按照《建筑设计防火规范》GB50016-20147.1中的相关条文规定设计救援场地,建设单位应按照设计文件对救援场地进行施工,救援场地应平整且符合重型消防车承载力要求,且坡度不得大于5%。
四、双速、变频防排烟风机相关问题
由于变频调速器为电子控制器,其故障率远高于接触器,对于防烟及排烟风机这些重要的消防设备,IEC标准中也是采用接触器控制,而不是采用变频调速器,故建设工程防排烟风机应依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-201913.7.6强制性条文规定进行设计,施工,不得采用双速风机或变频风机。
特此通知。
(注:对于其他工程消防验收备案,参照执行)
目录
上节
下节