厨房设备灭火装置 XF498-2012
6.14 使用介质腐蚀试验
6.14.1 将贮存灭火剂的容器放入试验箱,按表3规定的试验温度及时间经受8次循环。
6.14.2 试验到期后,将容器内灭火剂放出,与试验前相同灭火剂的备份比较,观察并记录灭火剂是否有变色现象;然后将容器剖成2段,观察并记录其内部腐蚀情况。
6.14.2 试验到期后,将容器内灭火剂放出,与试验前相同灭火剂的备份比较,观察并记录灭火剂是否有变色现象;然后将容器剖成2段,观察并记录其内部腐蚀情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.13 氨应力腐蚀试验
- 下一节:6.15 密封试验