民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020
A.1 仪器直接测定建筑材料表面氡析出率
A.1.1 建筑材料表面氡析出率的测定仪器应包括取样与测量两部分,工作原理应分为被动收集型和主动抽气采集型两种。测量装置应符合下列规定:
1 连续10h测量探测下限不应大于0.001Bq/(m²·s);
2 不确定度不应大于20%(k=2);
3 仪器标定应合格并在有效期内。
A.1.2 被动收集型测定仪器表面氡析出率测定步骤应按下列步骤进行:
1 应清理被测材料表面,将采气容器平扣在平整表面上,使收集器端面与被测材料表面间密封,被测表面积(m²)与测定仪器的采气容器净空间容积(m³)之比约应为2:1;
2 测量时间应大于1h,并应根据氡析出率大小决定测量时间;
3 仪器表面氡析出率测量值应乘以仪器刻度系数得出材料表面氡析出率测量值。
4 测量温度应在25℃±5℃范围内,相对湿度应在45%±15%范围内。
A.1.3 主动抽气采集型测定建筑材料表面氡析出率步骤应按下列步骤进行:
1 被测试块准备:应使被测样品表面积(m²)与抽气采集容器(抽气采集容器或盛装被测试块容器)内净空间容积(m³)之比约为2:1,清理被测试块表面,准备测量;
2 测量装置准备:抽气采集容器(或盛装被测试块容器)应与测量仪器气路连接到位。试块测试前,应测量气路系统内干净空气氡浓度本底值并记录;
3 应将被测试块及测量装置摆放到位,使抽气采集容器(抽气采集容器或盛装被测试块容器)密封,直至测量结束;
4 准备就绪后开始测量并计时,试块测量时间应在2h以上、10h以内;
5 测量温度应在25℃±5℃范围内,相对湿度应在45%±15%范围内。
6 试块表面氡析出率ε应按下式计算:
式中:ε——试块表面氡析出率[Bq/(m²·s)];
c——测量装置系统内的空气氡浓度(Bq/m³)
V——测量系统内净空间容积,即抽气采集容器内净容积,其值等于盛装被测试块容器内容积减去被测试块的外形体积后的值(m³);
S——被测试块的外表面积(m²);
t——从开始测量到测量结束经历的时间(s)。
- 上一节:附录A 材料表面氡析出率测定
- 下一节:A.2 活性炭盒法测定建筑材料表面氡析出率