民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020
附录B 环境测试舱法测定装饰装修材料游离甲醛、VOC释放量
B.0.1 环境测试舱的容积应为0.05m³~40m³。
B.0.2 环境测试舱的内壁应采用不锈钢、玻璃等惰性材料建造。
B.0.3 环境测试舱的运行条件应符合下列规定:
1 温度应为(23±0.5)℃;
2 相对湿度应为(50±3)%;
3 空气交换率应为(1±0.05)次/h;
4 被测样品表面附近空气流速应为0.1m/s~0.3m/s;
5 人造木板及其制品、黏合木结构材料、壁布、帷幕、软包样品的表面积与环境测试舱容积之比应为1:1,地毯、地毯衬垫样品的面积与环境测试舱容积之比应为0.4:1;
6 材料样品甲醛、VOC释放量测定前,环境测试舱内洁净空气中甲醛浓度不应大于0.006mg/m³、VOC浓度不应大于0.01mg/m³。
B.0.4 测试应符合下列规定:
1 测试前样品应在(23±1)℃、相对湿度(50±5)%条件下放置不少于1d,样品件之间距离不应小于 25mm,且应使空气在所有样品件表面上自由循环,恒温恒湿室内空气换气次数不应低于1次/h,室内空气中甲醛浓度不应大于0.05mg/m³、VOC浓度不应大于0.3mg/m³;
2 人造木板及其制品、黏合木结构材料、壁布、帷幕样品应垂直放在环境测试舱内的中心位置,样品件之间距离不应小于200mm,其表面应与气流方向平行;
3 地毯、地毯衬垫样品应正面向上平铺在环境测试舱底,使空气气流均匀地从试样表面通过;
4 环境测试舱法测试人造木板及其制品、黏合木结构材料的游离甲醛释放量时,在测试的第2d开始每天取样2次,每次间隔应超过3h,如果达到稳定状态,可停止取样;当最后4次测定的甲醛浓度的平均值与最大值或最小值之间的偏差低于5%或低于0.005mg/m³时,认为达到稳定状态;若一直未达到稳定状态,以第28d的测试结果作为测定值;
5 环境测试舱法测试地毯、地毯衬垫、壁布、帷幕的游离甲醛或VOC释放量,样品在试验条件下,在环境测试舱内持续放置时间应为24h。
B.0.5 环境测试舱内的气体取样分析时,应将气体抽样系统与环境测试舱的气体出口相连后再进行采样。
B.0.6 材料中游离甲醛释放量测定的采样体积应为5L~20L,采样流速不应大于进入舱内的气体流速,测试方法应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》GB/T18204.2中AHMT分光光度法的规定,同时应扣除环境测试舱的本底值。
B.0.7 材料中VOC释放量测定的采样体积应为5L~10L,采样流速不应大于进入舱内的气体流速,测试方法应符合本标准附录E的规定,同时应扣除环境测试舱的本底值。
B.0.8 地毯、地毯衬垫样品的游离甲醛或VOC释放量应按下式进行计算:
式中:EF——舱释放量[mg/(m²·h)];
CS——舱浓度(mg/m³);
N——舱空气交换率(h-1);
L——(材料/舱)负荷比(m²/m³)。
环境测试舱法测试板材游离甲醛释放量,舱容积可大可小。从理论上讲,容积小于1m³的测试舱也可以使用,但考虑到测试舱进行测试的具体条件,小舱使用的板材样品量太少,代表性差。
目录
上节
下节
条文说明