民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020
C.3 城市区域性土壤水平调查方法
C.3.1 测点布置应符合下列规定:
1 在城市区域应按2km×2km网格布置测点,部分中小城市可按1km×1km网格布置测点。因地形、建筑等原因测点位置可偏移,不宜超过200m;
2 每个城市测点数量不应少于100个;
3 宜使用1:50000~1:100000或更大比例尺地形(地质)图和全球卫星定位仪(北斗或GPS),确定测点位置并应在图上标注。
C.3.2 调查方法应符合下列规定:
1 调查前应制订方案,准备好测量仪器和其他工具。仪器在使用前应进行标定,当使用2台或2台以上仪器进行调查时,所用仪器宜同时进行标定。工作温度应为-10℃~40℃;相对湿度不应大于90%。
2 测点定位:调查测点位置应用北斗或GPS定位,同时应对地理位置进行简要描述。
3 测量深度:调查打孔深度应统一定为500mm~800mm,孔径应为20mm~40mm。
4 测量次数:每一测点应重复测量3次,且以算术平均值作为该点氡浓度,或每一测点在3m²范围内打3个孔,每孔测一次求平均值。
5 其他测量要求和测量过程中需要记录的事项应按本标准附录C.1执行。
C.3.3 调查的质量保证应符合下列规定:
1 仪器使用前应按仪器说明书检查仪器稳定性;
2 使用2台以上仪器工作时应检查仪器的一致性,2台仪器测量结果的相对标准偏差应小于25%;
3 应挑选10%左右测点进行复查测量,复查测量结果应反映在测量原始数据表中。
C.3.4 城市区域土壤氡调查报告的主要内容应包括下列内容:
1 城市地质概况、土壤概况、放射性本底概况;
2 测点分布图及测点布置说明;
3 测量仪器、方法介绍;
4 测量过程描述;
5 测量结果,包括原始数据、平均值、标准偏差等,如有可能绘制城市土壤浓度等值线图;
6 测量结果的质量评价,包括仪器的日常稳定性检查、仪器的标定和比对工作、仪器的质量监控图制作等。
