城市给水工程项目规范 GB55026-2022
6 给水泵站
6.0.1 给水泵站的规模应满足用户对水量和水压的要求。
6.0.2 给水管网中设置中途增压泵站时,应采取有效措施确保泵站上游市政给水管网压力不低于当地给水管网服务压力。二次加压设施不得影响市政给水管网正常供水。
6.0.3 给水泵站应设置备用水泵。
6.0.4 给水泵站的布置应满足设备的安装、运行、维护和检修的要求。
6.0.5 给水泵站应设有可靠的防淹和排水设施。
6.0.6 给水泵站应采取消除水锤危害的措施。
条文说明
6.0.1 本条明确给水泵站的基本功能。泵站的基本功能是将一定量的流体提升到一定的高度(或压力)以满足用户的要求。给水系统中的泵站包括取水泵站、给水厂内的送水泵房和配水管网中的中途加压泵站(配水厂)及二次供水泵站。给水泵站规模包括泵站设计流量和设计扬程等主要性能指标。取水泵站的设计流量应与取水工程的设计规模一致,取水泵站的扬程应满足水源的设计枯水位与给水厂进水水位几何高差,克服原水输水管道(渠)水头损失并留有一定富余量。送水泵站的设计流量和扬程应满足高日高时工况下配水管网水量和水压的要求;中途加压泵站应满足目的地对水量和水压的要求;二次供水泵站的规模要满足用户对水量和水压的要求。给水泵站内的设施组成根据泵站功能需求不同而各异,一般包括泵房、清水池、药剂投加间(氧化剂、消毒剂、吸附剂等)和附属构筑物等。
6.0.2 管网中设置中途增压泵站时,应充分利用市政供水管网的压力,综合考虑市政管网及可利用的压力,采用设置中间配水池式泵房或管网叠压供水形式。为了避免增压泵站或配水池进水时影响到上游市政供水管网压力,使其低于当地供水服务水头,可采取变频调速、进水稳压限流阀、进水压力前馈等措施,保证泵站上游市政供水管网压力不低于当地给水管网服务压力。二次加压设施选择不合理、设备不合格、工程施工质量不符合要求、验收不严格、运行管理不善等情况都可能对市政给水管网水质、水量和水压造成影响。因此,涉及二次加压设施建设与管理的各个环节都需严格监管。
6.0.3 给水泵站设置备用水泵是保障泵站安全运行的必要条件,泵站内一旦某台水泵发生故障,备用水泵要立即投入运行,避免造成供水安全事故。备用水泵设置的数量要根据泵房的重要性、对供水安全的要求、工作水泵的台数、水泵检修的频率和检修难易程度等因素确定。例如,在提升含磨损杂质较高的水时,要适当增加备用能力;给水厂中的送水泵房,处于重要地位,要采用较高的备用率。
6.0.4 本条规定提出了对泵站布置的要求。这些要求对于保证水泵的有效运行、延长设备的寿命以及维护运行人员的安全都是必不可少的。吸水井的布置要满足井内水流顺畅、不产生涡流的吸水条件,否则会直接影响水泵的运行效率和使用寿命;水泵的安装、吸水管及吸水口的布置要满足流速分布均匀,避免汽蚀和机组振动,否则会导致水泵使用寿命缩短并影响到运行的稳定性;机组及泵房空间的布置要以不影响安装、运行、维护和检修为原则。例如:泵房的主要通道应该方便通行;泵房内的架空管道不得阻碍通道和跨越电气设备;泵房至少要设置一个可以搬运最大尺寸设备的门等。
6.0.5 给水泵站的设备间往往有生产杂水或事故漏水、水泵轴封滴漏水需及时排除,地上式泵房可采取通畅的排水通道,地下或半地下式泵站要设置排水泵,避免积水淹及泵房造成重大损失。
泵房的防淹设施包括在水泵房入口处设置一定高度的挡水板,在水泵房设置地面集水报警装置等。给水泵房中的电气设备水淹后难以及时修复、不能远程及时关停,可靠的防淹和排水设施对电气设备尤为重要,除上文提到的挡水板、地面集水报警装置等防淹设施,还可针对具体的电气设备,采用防淹罩、合理确定IP防护等级等措施,极端天气大雨淹浸时,可采用移动水泵快速排出积水。
6.0.6 泵启停、阀门启闭、水泵转速改变、叶片角度调节等可引起水流速度急剧变化形成水锤,引发水泵阀门受损、管道破裂、水泵倒流量过大、泵房淹没等重大事故,应进行水锤计算,对泵站采取防护措施。目前常用的消除水锤危害的措施有:在水泵压水管上装设缓闭止回阀、水锤消除设施,在输水管道适当位置设置调压井、进排气阀等。
6.0.6 泵启停、阀门启闭、水泵转速改变、叶片角度调节等可引起水流速度急剧变化形成水锤,引发水泵阀门受损、管道破裂、水泵倒流量过大、泵房淹没等重大事故,应进行水锤计算,对泵站采取防护措施。目前常用的消除水锤危害的措施有:在水泵压水管上装设缓闭止回阀、水锤消除设施,在输水管道适当位置设置调压井、进排气阀等。
目录
上节
下节
条文说明