建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
返 回
变小
变大
底 色

8.1 高压设别安装

8.1.1 对预充氮气的气体绝缘组合电气设备(GIS)箱体,其组件安装前应经过排氮处理,并应对箱体内充干燥空气至氧气含量达到18%以上时,安装人员方可进入GIS箱体内部进行检查或安装。
8.1.2 六氟化硫断路器或GIS投运前应进行检查,并应符合下列规定:
    1 断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联动应正常,分、合闸指示应正确,辅助开关动作应准确;
    2 密度继电器的报警、闭锁值应正确,电气回路传动应准确;
    3 六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合使用说明书的要求。
8.1.3 真空断路器和高压开关柜投运前应进行检查,并应符合下列规定:
    1 真空断路器与操动机构联动应正常,分、合闸指示应正确,辅助开关动作应准确;
    2 高压开关柜应具备防止电气误操作的防护功能。
条文说明
8.1.1 GIS:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备,其全称为气体绝缘组合电器设备(Gas Insulated Switchgear)。
    为确保GIS设备运输过程的安全,对运输前GIS设备充氮气进行保护时,组件进行安装前应对充氮的箱体进行充分排氮后,对箱体充干燥空气,并经测定其氧气含量达到18%以上时方可对GIS箱体进行检查和安装,以消除安全隐患。
8.1.2 断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联动,分、合闸指示,辅助开关触点及电气闭锁,密度继电器的报警、闭锁值,电气回路传动,六氟化硫气体压力、六氟化硫气体漏气率和含水量等都直接涉及设备运行的可靠安全、人身健康和安全的内容,投运前的检查是保证设备正常、安全运行的前提,检查时应确保机械装置联动正常并无卡阻。密度继电器的报警、闭锁值应符合产品技术文件的要求;六氟化硫气体压力、六氟化硫气体泄漏率和含水量等应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150及产品技术文件的规定。
8.1.3 高压开关柜内安装的组件具有功能集成、结构紧凑且不易观察的特点,为消除制造厂或现场原因引起的接线不符合要求,投运前进行检查是必需的。
    高压开关柜防止电气误操作的防护功能主要应具备下述“五防”功能:①防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作隔离开关);②防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作);③防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手动进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合);④防止在带电时误合接地开关(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手动从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关);⑤防止误入带电室(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)。以上内容都直接涉及高压开关设备的可靠、安全运行及人身安全。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭