建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
返 回
变小
变大
底 色

8.7 布线系统

8.7.1 电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠,金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定:
    1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
    2 非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面面积应符合设计要求;
    3 镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
8.7.2 室外的电缆桥架进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水进入的措施,电缆槽盒底部应有泄水孔。
8.7.3 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:
    1 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,母线槽全长应有不少于2处与保护导体可靠连接;
    2 母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接;
    3 连接导体的材质、截面面积应符合设计要求。
8.7.4 当母线与母线、母线与电器或设备接线端子采用多个螺栓搭接时,各螺栓的受力应均匀,不应使电器或设备的接线端子受额外的应力。
8.7.5 导管敷设应符合下列规定:
    1 暗敷于建筑物、构筑物内的导管,不应在截面长边小于500mm的承重墙体内剔槽埋设。
    2 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。
    3 敷设于室外的导管管口不应敞口垂直向上,导管管口应在盒、箱内或导管端部设置防水弯。
    4 严禁将柔性导管直埋于墙体内或楼(地)面内。
8.7.6 电缆敷设应符合下列规定:
    1 并联使用的电力电缆,敷设前应确保其型号、规格、长度相同;
    2 电缆在电气竖井内垂直敷设及电缆在大于45°倾斜的支架上或电缆桥架内敷设时,应在每个支架上固定;
    3 电缆出入电缆桥架及配电箱(柜)应固定可靠,其出入口应采取防止电缆损伤的措施;
    4 电缆头应可靠固定,不应使电器元器件或设备端子承受额外应力;
    5 耐火电缆连接附件的耐火性能不应低于耐火电缆本体的耐火性能。
8.7.7 交流单芯电缆或分相后的每相电缆敷设应符合下列规定:
    1 不应单独穿钢导管、钢筋混凝土楼板或墙体;
    2 不应单独进出导磁材料制成的配电箱(柜)、电缆桥架等;
    3 不应单独用铁磁夹具与金属支架固定。
8.7.8 电线敷设应符合下列规定:
    1 同一交流回路的电线应敷设于同一金属电缆槽盒或金属导管内;
    2 电线在电缆槽盒内应按回路分段绑扎,电线出入电缆槽盒及配电箱(柜)应采取防止电线损伤的措施;
    3 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰面内或可燃物表面。
8.7.9 导线连接应符合下列规定:
    1 导线的接头不应裸露,不同电压等级的导线接头应分别经绝缘处理后设置在各自的专用接线盒(箱)或器具内;
    2 截面面积6mm²及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接;
    3 截面面积大于2.5mm²的多股铜芯导线与设备、器具、母排的连接,除设备、器具自带插接式端子外,应加装接线端子;
    4 导线接线端子与电气器具连接不得采取降容连接。
8.7.10 电线或电缆敷设应有标识,并应符合下列规定:
    1 高压线路应设有明显的警示标识;
    2 电缆首端、末端、检修孔和分支处应设置永久性标识,直埋电缆应设置标示桩;
    3 电力线缆接线端在配电箱(柜)内,应按回路用途做好标识。
条文说明
8.7.1 建筑电气工程中的电缆桥架大量采用钢制产品,所以与保护导体的连接至关重要,增加与保护导体的连接点,目的也是为了保证供电干线电路的使用安全。有的施工设计是沿金属桥架敷设一根铜或钢制成的保护导体,且与桥架有数个电气连通点,则金属桥架与保护导体的连接十分可靠,验收时可视同符合本条第2款和第3款的规定。非镀锌电缆桥架是指钢板制成涂以油漆或其他涂层防腐的电缆桥架,镀锌电缆桥架也是钢板制成的,但是经过了镀锌防腐处理。保护导体的截面面积是由设计单位根据计算确定的,施工选用时应以不小于设计要求为原则。
    本条要求与保护导体可靠连接是指螺栓锁紧连接。
8.7.2 当电缆通过室外安装的电缆桥架进入室内或配电箱(柜)时,为防止雨雪天气雨水沿着电缆桥架或电缆进入室内或配电箱(柜)而发生安全事故,提出了防雨水的措施,这些措施包括:电缆桥架与墙体或配电箱(柜)接口处设置“乙”字弯或电缆桥架坡向室外并做防水封堵等,当使用电缆槽盒时其底部尚应有泄水孔。
8.7.3 母线槽是供配电线路主干线,其外露可导电部分均应与保护导体可靠连接,可靠连接是指与保护导体干线直接连接且应采用螺栓锁紧紧固,本条规定是为了一旦母线槽发生漏电可直接导人接地装置,防止可能出现的人身和设备危害。
    1、2 需要说明的是:要求母线槽全长不应少于2处与保护导体可靠连接,是在每段金属母线槽之间已有可靠连接的基础上提出的,但并非局限于2处,对通过金属母线分支干线供电的场所,其金属母线分支干线的外壳也应与保护导体可靠连接,因此从母线全长的概念上讲是不少于2处。
    3 对连接导体的材质和截面面积的要求是由设计单位根据母线槽金属外壳的不同用途提出的,当母线槽的金属外壳作为保护接地导体时,其与外部保护导体连接的导体材质和截面面积还应考虑其承受预期故障电流的大小,因此施工选择的导体材质和截面面积只要与设计要求一致或不小于设计要求即可。
8.7.4 这是对一个母线接头采用多个螺栓连接时提出的要求,当一个连接处需要多个螺栓进行连接时,如果每个螺栓的拧紧力矩值不一致,一方面可能会影响连接的可靠性,另一方面可能会使电器或设备的接线端子受力不匀出现接头发热,出现安全隐患或隐藏安全事故。
8.7.5 本条对导管敷设作出了规定。
    1 本款是出于对结构安全考虑而作的规定。截面长边小于500mm的承重墙体,施工过程需要剔槽埋设管道时,必然会导致墙体结构的损伤,影响结构安全,所以不应剔槽埋设,直径不大于25mm的电气导管,可随墙体结构施工进行预埋,否则应与设计单位协商后移位。
    2 考虑到技术经济原因,钢导管不得采用熔焊对口连接,技术上熔焊会产生烧穿,内部结瘤,穿线缆时会损坏绝缘层,埋人混凝土中会渗入浆水导致导管堵塞,这种现象显然是不允许发生的;若使用高素质焊工,采用气体保护焊并进行焊口抽检,对建筑电气配管来说没有这个必要,不仅施工工序烦琐,施工效率低下,在经济上也是不合算的。现在已有不少薄壁钢导管的连接工艺标准问世,如螺纹连接、紧定连接等,技术上可行,经济上价廉,只要依据具体情况选用不同连接方法,薄壁钢导管的连接工艺问题是可以解决的。镀锌材料抗腐蚀性好、使用寿命长,施工中不应破坏锌保护层,保护层不仅是外表面,还包括内壁表面,如果熔焊连接,则必然会破坏内、外表面的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救,而内表面则无法刷漆,上述的薄壁钢导管是指壁厚小于或等于2mm的钢导管;壁厚大于2mm的称厚壁钢导管。
    3 室外配管不应敞口垂直向上,主要是防止雨水入侵管内,导致供电或用电回路浸水运行,影响电线绝缘水平,而长此以往必将影响设备安全运行,存在潜在的人身安全或设备运行安全风险。管口设在盒、箱和建筑物内,可防止雨水侵入。
    4 本款所指柔性导管是指无须用力即可任意弯曲的导管,分为金属柔性导管或非金属柔性导管,但并非可弯曲金属导管。柔性导管因产品自身特点,存在管壁薄、强度差、密闭性差等问题,金属柔性导管易锈蚀,当埋入墙体或楼(地)面时,导管内必然会灌入灰浆造成线路破坏,而隐藏安全隐患,故不允许直埋于墙体内或楼地面内。
8.7.6 本条对电缆敷设作出了规定。
    1 设计中,并联使用的电缆型号、规格、长度是相同的。不同型号或不同规格的电缆允许载流量和允许运行温度是不同的,不同长度的电缆其负荷的分配比例也是有区别的。本条主要是考虑由于施工现场的工期问题或电缆货源问题,电缆规格型号随意替代而造成并联运行的电缆,一根电缆过载而另一根电缆负荷不足,影响运行安全的现象。
    2 电缆在电气竖井内垂直敷设包括电缆在桥架内垂直敷设和电缆在支架上垂直敷设,电缆在大于45°倾斜支架上或电缆桥架内敷设包括电缆在电缆沟的支架上倾斜敷设,要求在每个支架上做固定,主要是为保证电缆受力均匀,不致使电缆因长期受力运行而削减电缆的持续载流量,引发安全事故。
    3 电缆出入电缆桥架及配电箱(柜)应固定可靠,旨在减少电缆局部受力和电缆端子连接部位的受力,避免电缆因长时间受力导致电缆持续载流量的减少,出现安全隐患,根据电缆敷设情况可在出入配电箱(柜)的电缆桥架内或电缆沟内或配电箱(柜)出入口进行固定。电缆出入配电箱(柜)和出入电缆桥架的孔洞四周需做好防护,以防止电缆出入配电箱(柜)和出入电缆桥架时可能造成的绝缘损伤,诱发安全事故。电缆穿保护管直接出入配电箱(柜)时可视配电箱(柜)空间大小在管口进行固定或在箱(柜)内固定。
    4 电缆头未做固定或固定不可靠或截面面积较大的电缆弯曲后自然形成的外力,均可导致电缆与电器元器件或设备端子连接后受到额外的附加力,出现接触不良发热、持续载流量减小等,这显然是不允许的。
    5 消防应急电源电缆大量采用耐火电缆,耐火电缆的连接附件包括:终端组件、中间连接器、胶封、绝缘片、封套、收缩独配置。施工单位在配置时应保证其耐火性能与耐火电缆相同,以避免由于电缆连接附件的耐火性能不符合要求,造成火灾发生时,连接附件的先行损毁,导致有耐火要求的线路出现故障或停电。
8.7.7 交流单芯电缆或分相后的每相电缆包括预分支电缆的分支以及单芯矿物绝缘电缆等,在敷设时应有科学的排布方式以减少涡流造成的能量损失和电缆绝缘损坏。因单芯电缆在运行时其周围将产生交变电磁场,如果用铁磁夹具固定单芯电缆或单芯电缆进出剪力墙、进出钢制配电箱(柜)和钢制电缆桥架的开孔处或穿钢管都将形成闭合环路,钢制配电箱(柜)、钢制电缆桥架和钢导管是可导磁的材料,在交变电磁场作用下,导磁材料内就会产生涡流发热,伤及电缆绝缘,影响电缆运行安全和使用寿命。同样,单芯电缆明敷用铁磁夹具直接固定在混凝土墙体(顶板)上,金属胀栓有可能接触墙(顶板)内钢筋,也会形成闭合磁路;混凝土楼板或混凝土墙体内有密布钢筋可形成闭合磁路,所以单芯电缆穿越混凝土楼板或混凝土墙体的预留洞也可能会产生涡流造成电能损耗。为防止其产生的涡流效应给布线系统造成的不良影响,单芯电缆的敷设方式、支承支架、卡具等的选择,应采取分隔磁路的措施或采用非导磁材料的支撑支架或卡具等。
8.7.8 本条对电线敷设作出了规定。
    1 本款规定一般在设计上是有所考虑的,但由于施工现场情况比较复杂,为防止施工现场随意更改线路敷设,同时也为引起施工作业人员的高度重视而作出特别规定。金属导管、金属槽盒为铁磁材料,为防止管内或槽盒内存在不平衡交流电流而产生涡流效应致使导管或槽盒温度升高,最终导致导管内或槽盒内电线的绝缘层加速老化,甚至龟裂脱落,发生漏电、短路、着火等事故,制定本款。
    2 本款规定主要是为了保证用电安全、方便检修。电缆槽盒内的电线进入配电箱(柜)前,应在出入配电箱(柜)和电缆槽盒的连接孔四周做好防护,防止电线绝缘层的损伤,以确保用电安全。
    3 本款所述“直接敷设”指的是无保护管、槽盒的敷设,也就是塑料护套线可以沿建筑物表面明敷。塑料护套线直接敷设在建筑物顶棚内,易被老鼠等小动物啃咬,不便于观察和监视,且检修时易造成线路的机械损伤;敷设在墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰面内等隐蔽场所,将导致塑料护套线无法检修和更换;因墙面钉入铁钉而损坏线路,造成事故;且易受水泥、石灰等碱性介质的腐蚀而加速老化,或施工操作不当损坏塑料护套线,造成严重漏电,从而危及人身安全。
8.7.9 本条对导线连接作出了规定。
    1 本款主要明确了导线的接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内。导线接头若设置在导管内,将增加穿线难度,也易发生线路故障,一旦线路发生故障也不便于查找与检修;导线接头若在槽盒内,发生故障时会蔓延至其他回路。不同电压等级的导线接头混放,既不安全也不方便维修,线路间也易发生相互干扰,影响系统正常运行。
    2 导线连接是传输电能过程中的关键控制点,连接不可靠,可能引起火灾事故。根据《低压电气装置第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统》GB/T16895.6-2014的要求,在电力电缆中应避免采用焊接连接,若采用时必须考虑接头的蠕变和机械强度。考虑到导线连接时也存在蠕变和机械强度问题,且在故障情况下存在温升,所以对导线的连接也提出了相同的要求。
    当导线的连接方式不能有效补偿焊锡的蠕变,使导线与端子间有微小间隙时,可能会造成导线接触不良而异常发热,则不应搪锡,可采用螺纹压紧方式的导线连接器;而当线芯过细在连接过程中有断丝危险时,可搪锡处理,但应采用能补偿焊锡蠕变的连接方式,如弹簧片压紧方式的导线连接器。以上选用的导线连接器应符合现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB13140的相关规定,导线连接器应与导线截面相匹配;与导线连接后不应明露线芯;采用机械压紧方式制作导线接头时,应使用确保压接力的专用工具;多尘场所的导线连接应选用IP5X及以上的防护等级连接器;潮湿场所的导线连接应选用IPX5及以上防护等级连接器。
    考虑到我国施工工艺长期以来允许采用涮锡工艺,本款还继续允许导线采用缠绕搪锡连接,但不得采用简单缠绕后不经捷锡,直接用绝缘物包裹的做法,由于简单缠绕连接不能确保导线间有足够的接触力,连接点的机械强度不能满足使用要求,极易造成接触不良而导致发热,甚至引起火灾,因此要求不采用此类不规范做法。导线采用缠绕搪锡连接后应采用塑料绝缘胶带(乙烯基胶带)缠绕绝缘,不应选用“电工黑胶布”,“电工黑胶布”用于防磨保护,而并不能作为绝缘防护材料使用。
    现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB13140的相关要求,包括:
        1)《家用和类似用途低压电路用的连接器件第1部分:通用要求》GB13140.1-2008/IEC60998-1:2002;
        2)《家用和类似用途低压电路用的连接器件第2部分:作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求》GB13140.2-2008/IEC60998-2-1:2002;
        3)《家用和类似用途低压电路用的连接器件第2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求》GB13140.3-2008/IEC60998-2-2:2002;
        4)《家用和类似用途低压电路用的连接器件第2部分:扭接式连接器件的特殊要求》GB13140.5-2008/IEC60998-2-4:2004。
    3 本款主要是考虑了多股电线的特点,为保证导线不损伤且连接可靠作出的规定。“接线端子”也即“线鼻子”。
    4 为避免施工过程中接线端子规格与电气器具规格不配套时,发生任意减小导线截面面积或电器连接件截面面积,而导致设备运行中发生电气短路事故作出的规定。导线接线端子包括电线及电缆的导线接线端子,当导线接线端子与电气器具不配套时,施工中可通过转接铜排的方式,先将接线端子与具有同等载流量的铜排连接,再将铜排与电气器具连接,端子与铜排连接时,螺栓的拧紧力矩应符合产品技术文件的规定。
8.7.10 本条从安全运行的角度,增加了直埋电缆、线缆接线端的标识要求,以方便设备维修和维护,确保系统运行,杜绝由于线路标识不清发生维修或维护过程的电击事故。
    1 针对高压线路提出的警示标识要求。
    2 针对所有电缆线路提出的标识要求,包括高压电缆的首端和末端等。
    3 针对所有电力线缆提出在配电箱(柜)内做标识的要求,要求电力线缆需要按系统或回路在配电箱(柜)内做好标识。电力线缆包括电线、电缆。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭