建筑环境通用规范 GB55016-2021
4.2 保温设计
4.2.1 严寒、寒冷、夏热冬冷及温和A区的建筑应进行保温设计。
4.2.2 非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的差值应符合表4.2.2的规定。
注:△t为非透光围护结构的内表面温度与室内空气温度的温差,ti为室内空气温度,td为室内空气的露点温度。
条文说明
4.2.1 本条对具体要进行强制性保温设计的地域做出了规定,保证了保温设计能够正确执行。
本条按照不同气候区满足建筑保温需求的程度进行了规定,不同气候区应根据不同的需求程度在设计中有所区别。
中国地域广阔、气候差别巨大,从南到北冬季的寒冷程度逐渐增强。同样是针对冬季保温问题,不同地区的建筑应对的程度一定有所不同。本条按照中国建筑热工区划设计要求对不同气候区在保温设计方面分别作出规定。
4.2.2 建筑非透光围护结构的热工性能要求主要从节能和消除结露两个方面进行约束。随着国内节能设计标准的逐步提高,一般情况下,符合节能要求的建筑围护结构能够保证冬季供暖期的内表面温度大于室内空气的露点温度。但由于节能规范是按照气候区提出热工限值,而每个城镇的冬季室外温度是有差别的。因此,本条是对节能规范限值的补充,是围护结构保温设计的最低要求。围护结构保温设计还应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的有关规定。
内表面温度的计算方法应符合国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016的要求。
目录
上节
下节
条文说明