贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)(黔建消通〔2022〕35号)
1.8 其他
1.8.1 乳胶漆
乳胶漆施涂于 A 级基材上,湿涂覆比小于 0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于 0.2mm 的乳胶漆,可作为 A 级燃烧性能材料使用。
1.8.2 固定窗
1 对于在首层不靠外墙的地下室楼梯间,当在其顶部设置直接对外的固定窗确有困难时,地下室楼梯间在首层开向直通室外的通道或门厅的门,可作为该楼梯间顶部的固定窗使用;休息平台处外窗可视为满足顶部要求;
2 对于在首层不靠外墙的地下室楼梯间,当其与地上部分楼梯间共用(在首层通过耐火极限不低于 2.0h 的防火隔墙、乙级防火门进行防火分隔),且地上部分楼梯间按《防排烟标准》GB51251-2017 第 3.3.11 条的相关规定设置了固定窗或采用自然通风方式时,地下室楼梯间在首层与地上部分之间防火分隔用的防火门,可作为地下室楼梯间顶部的固定窗使用;
3 超 100m 建筑内区(核心筒)地上楼梯间被避难层分隔成上、下梯段,除靠外墙或通至顶层的楼梯间外,可不设置固定窗。
1.8.3 配电室、柴油发电机房
当该设备用房内平时设有值班室、控制室时,其中至少一扇疏散门应直通室外或小于 15m 的通道连接安全出口。
- 上一节:1.7 灭火救援设施
- 下一节:第二章 给排水专业