城市轨道交通车辆防火要求 CJ/T416-2012
7 部件和材料的防火性能要求
7.1 结构部件和材料
7.1.1 车体的部件和材料的防火性能应符合表7的要求。
7.1.3 内部设施的防火性能应符合表9的要求。
7.2.1 安装在密闭外壳中的电气设备
7.2.1.1 安装在符合GB 4208规定的IP54及以上防护等级的密闭外壳中的电气设备不做防火性能要求。
7.2.1.2 外壳应在GB/T 9978.1规定的标准时间-温度曲线下进行耐火试验,并应符合以下完整性要求:
a)容积小于或等于1m³的外壳,完整性大于或等于5min;
b)容积小于或等于2m³的外壳,完整性大于或等于10min;
c)容积大于2m³的外壳,完整性大于或等于30min。
7.2.2 电线电缆
车辆配线应采用符合TB/T 1484要求的无卤低烟阻燃电缆。
7.2.3 其他电气设备
7.2.3.1 与其他电气部件之间的间距小于或等于20cm的以下电气部件,应符合GB/T 5169.16的V-1级规定,或者应符合GB/T 2406.2测得的氧指数大于或等于28%。
a)内部可燃材料的质量小于或等于50g,且与乘客接触的按键、开关、信号灯、标牌等电气部件;
b)内部可燃材料的质量小于或等于300g,但不与乘客接触的电气部件。
7.2.3.2 不属于7.2.1规定的密闭外壳中的电气设备,且不包含在7.2.3.1中的电气部件,应符合GB/T 5169.16的V-0级规定。对于不与乘客和乘务人员接触的电气设备,应符合GB/T 2406.2测得的氧指数大于或等于30%。
7.2.3.3 印刷线路板在按照7.2.3.2进行燃烧性能试验时,应拆除安装在线路板上的电子元件。
7.3 其他部件
7.3.1 符合DIN 54837的取样要求(长度大于或等于500mm)的部件,应符合燃烧性能等级S2的要求。
7.3.2 不符合DIN 54837的取样要求,且与乘客接触的部件,应符合燃烧性能等级为S1的要求。
7.3.3 不符合DIN 54837的取样要求,但不与乘客接触的部件,不做燃烧性能要求。
7.4 可不做防火性能试验的材料
凡符合表13中列出的材料,如果有材料证明或材料分级报告,可不按照本标准进行防火性能分级试验,直接视为符合对应的防火性能等级要求。
7.1.1 车体的部件和材料的防火性能应符合表7的要求。
表7 车体的部件和材料的防火性能要求
7.1.2 内装的部件和材料的防火性能应符合表8的要求。
表8 内装的部件和材料的防火性能要求
表9 内部设施的防火性能要求
7.1.4 车门、车窗的防火性能应符合表10的要求。
表10 车门、车窗的防火性能要求
7.1.5 管道、软管的防火性能应符合表11的要求。
表11 管道、软管的防火性能要求
7.1.6 电线槽、电线管的防火性能应符合表12的要求。
表12 电线槽、电线管的防火性能要求
7.2 电气部件和材料
表13 可不做防火性能试验的材料
目录
上节
下节
- 上一节:6 部件和材料的防火性能等级
- 下一节:8 检验