推车式灭火器 GB8109-2005
7.11 操作力试验
将推车式灭火器放入环境中保持24h,取出后在5min内测定开启力,试验时,用测力仪与推车式灭火器的开启机构连接,开启推车式灭火器,测得开启力。
冲击最大能量3J是由一个圆柱体的钢锤获得,钢锤的直径为75mm,重4kg。该试验被放置在一个能使钢锤从75mm高度垂直自由落下的结构内部进行。冲击必须被施加在通常直接用来开启推车式灭火器的位置上。