塑料管道阻火圈 XF304-2012
6.5 耐水性
6.5.1 按6.3.1的要求制样,然后将试样完全浸入自来水中,在(20±5)℃的条件下保持5 d后取出。 观察试样情况,3块试样中应至少有2个不出现溶胀、开裂、粉化现象。
6.5.2 将通过6.5.1试验合格的3块试样按6.3.2的方法测定出芯材试验后的膨胀体积,并计算其与n的偏差。
6.5.2 将通过6.5.1试验合格的3块试样按6.3.2的方法测定出芯材试验后的膨胀体积,并计算其与n的偏差。
目录
上节
下节
- 上一节:6.4 耐盐雾腐蚀性
- 下一节:6.6 耐碱性