塑料管道阻火圈 XF304-2012
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.9 耐冻融循环试验
6.9.1
按6.3.1要求制样.首先将试样置于(23±2)℃的自来水中18h,然后将试样放入(-20±2)℃ 的低温箱中3h,再将试样从低温箱中取出,立即放入(50±2)℃的恒温箱中3h,此为1次循环。按此反复进行15次循环试验后,观察试样芯材情况,3个试样中应至少有2个不出现溶胀、开裂、粉化现象。
6.9.2
将通过6.9.1试验合格的3块试样按6.3.2的方法测定出芯材试验后的膨胀体积,并计算其与
n
(
—
的偏差。