目录
上节
下节
查找
检索
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.10 重复性试验
5.10.1 目的
检验报警器呼应阈值的重复性。
5.10.2 方法
按5.2条规定,在报警器正常工作位置的任意一个方位上连续测量6次响应阈值,6个响应阈值中的最大值用y
max
或m
max
表示,最小值用y
min
或m
min
表示。
5.10.3 要求
响应阈值比y
max
:y
min
或m
max
:m
min
应不大于1.6;
5.10.4 试验设备
烟箱。
目录
上节
下节
上一节:
5.9 通电试验
下一节:
5.11 方位试验
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭