固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
5.11 水泵机组
5.11.1 稳压泵组
5.11.1.1 稳压泵的材料应符合GB 6245的要求。
5.11.1.2 稳压泵组应设有备用泵组,备用泵与工作泵标称工作能力应相同。
5.11.1.3 稳压泵单台泵组的标称流量不应大于5L/s,标称出口压力不应低于(p4+p3)/2,且不应高于p4。
5.11.2 消防泵组
5.11.2.1 消防泵组性能应符合GB 6245的要求。
5.11.2.2 消防泵组配置比例不应超过二用一备,备用泵与工作泵标称工作能力应相同。
5.11.2.3 消防泵单台泵组的标称流量不应小于10L/s,标称出口压力不应低于消防额定工作压力px。
- 上一节:5.10 气压水罐
- 下一节:5.12 管道阀门及附件