固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
5.13 控制仪表
5.13.1 压力控制仪表
5.13.1.1 压力传感器精度不应低于1.5级,量程上限不应小于设备最高工作压力的1.5倍。
5.13.1.2 远传压力表精度不应低于1.6级,量程上限不应小于设备最高工作压力的1.5倍,其最小示值应能满足控压要求。
5.13.1.3 电接点压力表精度不应低于1.6级,量程上限不应小于设备最高工作压力的1.5倍,控压区间至少应为3倍最小示值。
5.13.1.4 电接点压力表在控压过程中,指针不应出现停滞和跳动。
5.13.2 压力开关
压力开关性能应符合GB 5135.10的要求。
5.13.3 水流指示器
水流指示器性能应符合GB 5135.7的要求。
5.13.4 液位控制仪表
5.13.4.1 液位控制仪表测量范围应满足控制要求,最小示值不应大于10mm。
5.13.4.2 气压水罐配置的液位控制仪表公称压力不应低于气压水罐最高工作压力。
- 上一节:5.12 管道阀门及附件
- 下一节:5.14 操控装置