固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
6.13 管道阀门及附件检查
6.13.1 对照生产商提供的技术文件检查并记录水泵进水管道、出水管道、气压水罐出水管道、设备出水口和巡检管道的设置。
6.13.2 使用差压计测量水泵出水口阀门组合件压力损失,记录结果。
6.13.3 将安全阀安装在安全阀动作压力性能试验装置上,观察试验测试装置压力值,将压力上升至最高工作压力值稳定1 min,然后缓慢上升至安全泄压阀动作,记录动作压力,之后缓慢降低试验压力至安全泄压阀回座,记录动作压力。
6.13.4 检查并记录安全阀有效泄压过流面积。
6.13.5 对照生产商提供的技术文件检查倒流防止器的配置情况,使用倒流防止器专用检查仪器在线检查各控制腔压力和泄水阀开启关闭情况,记录结果。
- 上一节:6.12 水泵机组试验
- 下一节:6.14 控制仪表检查