固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备 GB27898.2-2011
5.14 操控柜
5.14.1 柜体、布线、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻与介电性能、双路电源、保护设置、控制电路设置、输入输出端子、消防泵组启动电路设置均应符合GB 27898.1-2011中5.14.1~5.14.8的相关规定。
5.14.2 环境适应性能应符合GB 27898.1-2011中5.14.9.1的规定,如设备中设有变频器,试验时变频器应处侍应状态。
5.14.3 振动试验和模拟运输试验应符合GB 27898.1-2011中5.14.9.2的规定。
5.14.4 变频器的其他要求
5.14.4.1 变频器额定功率应与泵组配用电机的额定功率相匹配。
5.14.4.2 变频器的工作状态应便于观察,故障应具有声光报警。端子排应设置变频器故障输出端子。
5.14.4.3 变频器应按GA 61的要求进行电快速瞬变脉冲群抗扰度和射频电磁场辐射抗扰度试验,试验期间变频器应能正常工作。
5.14.4.4 配置有变频器的操控柜外观应有明显标识。
