【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
5.6 安全注入泵和蒸汽发生器辅助给水泵
两个系列的泵安装在不同的防火分区内。
这些泵的监测与上充泵的监测相同。
蒸汽发生器辅助给水泵的消防由水喷淋灭火系统保证。喷水灭火系统配备有易熔金属喷头,系统由消防水分配总网供水,安装在每台泵的上方,确保受保护面积具有15L/(min·m2)的喷淋强度。
应在该泵房外易于操作的地点设置消火栓和移动式灭火器。
这些泵的监测与上充泵的监测相同。
蒸汽发生器辅助给水泵的消防由水喷淋灭火系统保证。喷水灭火系统配备有易熔金属喷头,系统由消防水分配总网供水,安装在每台泵的上方,确保受保护面积具有15L/(min·m2)的喷淋强度。
应在该泵房外易于操作的地点设置消火栓和移动式灭火器。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 上充泵房
- 下一节:5.7 柴油发电机厂房