【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
E.1 启动试验
为了验证消防系统的有效性及确保各种设备正确启动运行,应进行由以下文件确定的试验项目:
a)调试大纲:调试大纲对试验的目的、内容及试验项目的顺序进行描述。
b)调试程序对以下内容进行描述:
——在进行部分启动试验项目之前,采用有关系统设计手册以及有关设备标准指南进行的初步检查内容;
——对系统有效性进行检查的试验要求;
——试验结果:试验结果记录调试程序中规定的各项试验结果,其目的就是随着试验的实施,通过与规定在相应的调试程序中的预定值的比较来评估试验的有效性。
- 上一节:附录E(资料性附录)运行及定期试验
- 下一节:E.2 定期试验和检查