固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
6.8 间歇工作试验
设备处于消防运行状态,打开设备出水阀门放水,放水流量分别为消防顶压最大流量Qd的25%、50%、75%和100%,每次放水30s后完全关闭阀门,观察1min,检查并记录气压水罐压力、供水管网压力及安全阀工作情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.7 连续运行试验
- 下一节:6.9 密封性能试验