化学氧消防自救呼吸器 XF411-2003
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 化学氧消防自救呼吸器 chemical oxygen respirator for fire self-rescue
使人的呼吸器官同大气环境隔绝,利用化学生氧剂产生的氧,供人在发生火灾时缺氧情况下逃生用的呼吸器。
3.2 防护性能 protective perfomance
呼吸器在防护时间内,保证人体正常呼吸的性能(如吸气成分、吸气温度、呼吸阻力等)。
3.3 防护时间 protective time
呼吸器能保证人体正常呼吸的时间;即检验呼吸器防护性能时,从试验开始到防护性能指标未达到标准规定值瞬间的时间。
3.4 吸气阻力 inhalation resistance
检验呼吸器防护性能时,试验装置的吸气口与贮气袋之间吸气时的瞬时压力差。
3.5 呼气阻力 exhalation resistance
检验呼吸器防护性能时,试验装置的呼气口与贮气袋之间呼气时的瞬时压力差。
