干粉灭火装置 XF602-2013
6.22 悬挂支架(座)性能
灭火装置的悬挂支架(座)应能承受5倍的灭火装置总质量,不应产生变形或脱落现象。
在灭火装置喷射过程中悬挂支架(座)不应产生变形、脱环或脱落等现象。
在灭火装置喷射过程中悬挂支架(座)不应产生变形、脱环或脱落等现象。
目录
上节
下节
- 上一节:6.21 喷嘴
- 下一节:6.23 干粉灭火剂和充压气体