化学氧消防自救呼吸器 XF411-2003
6.8 贮气袋有效容积测定
贮气袋有效容积用湿式气量计测定,结果应符合5.10的规定。
a)不带有多余气体排放阀的贮气袋有效容积的测定:自正压200Pa至负压400Pa时,从贮气袋中排出气体的体积;
b)带有多余气体排放阀的贮气袋有效容积的测定:自排放阀开启压力至负压400Pa时,从贮气袋中排出气体的体积。
a)不带有多余气体排放阀的贮气袋有效容积的测定:自正压200Pa至负压400Pa时,从贮气袋中排出气体的体积;
b)带有多余气体排放阀的贮气袋有效容积的测定:自排放阀开启压力至负压400Pa时,从贮气袋中排出气体的体积。
目录
上节
下节
- 上一节:6.7 呼吸系统气密性能试验
- 下一节:6.9 联接强度试验