干粉灭火装置 XF602-2013
7.25 悬挂支架(座)性能试验
在悬挂支架(座)上悬挂5倍灭火装置总质量载荷,经10min后,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.24 喷嘴性能试验
- 下一节:7.26 干粉灭火剂性能检验