干粉灭火装置 XF602-2013
8.3 检验结果判定
8.3.1 型式检验
灭火装置的型式检验项目按表9检验全部合格,该灭火装置为合格。
出现A类项目不合格,则该灭火装置为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该灭火装置为不合格。C类项目不合格数大于等于4,灭火装置为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2,灭火装置判为不合格。
8.3.2 出厂检验
灭火装置的出厂检验项目按表9检验全部合格,该灭火装置为合格。
有一项A类项目不合格,则该灭火装置为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,可加倍抽样检验,仍有不合格项,即判该灭火装置不合格。
