【已作废】建设工程消防验收评定规则 GA836-2009
7 局部验收
7.1 对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。
7.2 申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:
a)与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;
b)局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;
c)消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;
d)取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;
e)消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。
7.3 局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。
