A类泡沫灭火剂 GB27897-2011
7 检验规则
7.1 抽样
抽样应有代表性、保证样品与总体的一致性。对于桶装产品,取样之前应摇匀桶内产品;对于罐装产品,可从罐的上、中、下三个部位各取三分之一样品,混匀后做为样品。样品数量不应少于25kg。
7.2 出厂检验
每批产品都应进行出厂检验,出厂检验项目至少应包含如下五项:凝固点、pH值、润湿性、发泡倍数、25%析液时间。
7.3 型式检验
本标准第5章中所列的相应灭火剂的全部技术指标为型式检验项目。
有下列情况之一时应进行型式检验:
a)新产品鉴定或老产品转厂生产时;
b)正式生产中如原材料、工艺、配方有较大的改变时;
c)产品停产一年以上恢复生产时;
d)正常生产两年或间歇生产累计产量达800 t时;
e)出厂检验与上次型式检验有较大差异时;
f)国家质量监督机构提出型式检验要求时。
7.4 检验结果判定
7.4.1 出厂检验结果判定
出厂检验项目全部合格,则该批产品合格。
7.4.2 型式检验结果判定
符合以下条件之一者,判该批产品合格,否则判该批产品不合格:
a)各项指标均符合本标准第5章相应灭火剂的要求;
b)只有一项B类不合格,其他项目均符合本标准第5章相应灭火剂的要求;
c)C类不合格项目不超过两项,其他项目均符合本标准第5章相应灭火剂的要求。
- 上一节:6.11 灭火性能
- 下一节:8 标志、包装、运输和储存