城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
5.12 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.12.1 将试样按GB/T 17626.6-2008中第7章规定进行试验配置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
5.12.2 按GB/T 17626.6-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.12.2 按GB/T 17626.6-2008中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
目录
上节
下节
- 上一节:5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:5.13 静电放电抗扰度试验