城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
5.16.1按正常监视状态要求,连接试样到满足GB 16838规定的主电压下滑和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.16.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.16.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
目录
上节
下节
- 上一节:5.15 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:5.17 低温(运行)试验