防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014
5.2 防火卷帘安装
5.2.1 防火卷帘帘板(面)安装应符合下列规定:
1 钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活,摆动90°不应脱落。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;直角尺测量。
2 钢质防火卷帘的帘板装配完毕后应平直,不应有孔洞或缝隙。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
3 钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固,卷帘运行时,相邻帘板窜动量不应大于2mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;直尺或钢卷尺测量。
4 无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5 无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.2.2 导轨安装应符合下列规定:
1 防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表5.2.2的规定。导轨间距大于表5.2.2的规定时,导轨间距每增加1000mm,每端嵌入深度应增加10mm,且卷帘安装后不应变形。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;直尺测量,测量点为每根导轨距其底部200mm处,取最小值。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
3 导轨的滑动面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅,不应有碰撞和冲击现象。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;手动试验。
4 单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差均不应大于5mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;钢卷尺测量,测量点为距导轨顶部200mm处、导轨长度的1/2处及距导轨底部200mm处3点,取最大值和最小值之差。
5 卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m,全长不应大于20mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;采用吊线方法,用直尺或钢卷尺测量。
6 卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;塞尺测量,防火卷帘关闭后用0.1mm的塞尺测量帘板或帘面表面与防烟装置之间的缝隙,塞尺不能穿透防烟装置时,表明帘板或帘面与防烟装置紧密贴合。
7 防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应为600mm~1000mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;对照设计图纸检查;钢卷尺测量。
5.2.3 座板安装应符合下列规定:
1 座板与地面应平行,接触应均匀。座板与帘板或帘面之间的连接应牢固。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
2 无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅,并应保证帘面具有适当悬垂度。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.2.4 门楣安装应符合下列规定:
1 门楣安装应牢固,固定点间距应为600mm~1000mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;对照设计、施工文件检查;钢卷尺测量。
2 门楣内的防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于门楣长度的80%,非贴合部位的缝隙不应大于2mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;塞尺测量,防火卷帘关闭后用0.1mm的塞尺测量帘板或帘面表面与防烟装置之间的缝隙,塞尺不能穿透防烟装置时,表明帘板或帘面与防烟装置紧密贴合,非贴合部分采用2.0mm的塞尺测量。
5.2.5 传动装置安装应符合下列规定:
1 卷轴与支架板应牢固地安装在混凝土结构或预埋钢件上。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
2 卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。
检查数量:同一工程同类卷轴抽查1件~2件。
检查方法:直观检查;用试块、挠度计检查。
5.2.6 卷门机安装应符合下列规定:
1 卷门机应按产品说明书要求安装,且应牢固可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;对照产品说明书检查。
2 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,其安装位置应便于操作,并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁,且应采用不燃或难燃材料制作。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.2.7 防护罩(箱体)安装应符合下列规定:
1 防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相适应,并应保证卷帘卷满后与防护罩仍保持一定的距离,不应相互碰撞。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
2 防护罩靠近卷门机处,应留有检修口。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
3 防护罩的耐火性能应与防火卷帘相同。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;查看防护罩的检查报告。
5.2.8 温控释放装置的安装位置应符合设计和产品说明书的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;对照设计图纸和产品说明书检查。
5.2.9 防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;查看封堵材料的检查报告。
5.2.10 防火卷帘控制器安装应符合下列规定:
1 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
2 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;尺量检查。
3 防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.2.11 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,其火灾探测器和手动按钮盒的安装应符合下列规定:
1 防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
2 用于联动防火卷帘的火灾探测器的类型、数量及其间距应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查设计、施工文件;尺量检查。
5.2.12 用于保护防火卷帘的自动喷水灭火系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照设计、施工图纸检查;尺量检查。
5.2.13 防火卷帘电气线路的敷设安装,除应符合设计要求外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照有关设计、施工文件检查。
表5.2.2 帘板或帘面嵌入导轨的深度
2 导轨顶部应成圆弧形,其长度应保证卷帘正常运行。检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.2.1 本条规定了防火卷帘帘板和无机防火卷帘帘面的安装要求及检查数量和检验方法。生产防火卷帘的企业,大多是在工厂加工好帘板(或帘面)后,运送到施工现场进行组装。现场装配质量必须符合本条各项要求。对组装好的帘板(或帘面)要全数检查。
5.2.2 本条规定了防火卷帘导轨的安装要求及检查数量和检验方法。导轨是防火卷帘的关键部件,在安装过程中应严格遵守本条各项规定,以保证防火卷帘在导轨中平稳顺畅运行。对于宽度较大的防火卷帘,除执行本规范规定外,还应参照执行制造商的施工安装说明书要求,以保证卷帘安装后不会出现变形,并能正常运行。对导轨安装要全数检查。
5.2.3 本条规定了防火卷帘座板的安装要求及检查数量和检验方法。座板是防火卷帘的重要部件,施工安装时,要保证座板与帘板或帘面连接牢固,并与地面均匀接触。对座板要进行全数检查。
5.2.4 本条规定了防火卷帘门楣的安装要求及检查数量和检查方法。门楣主要起阻火作用,有的还具有防烟功能,严格按照本条的规定进行施工安装,才能有效发挥门楣的作用。
5.2.5 本条规定了防火卷帘传动装置的安装要求及检查数量和检查方法。本条按现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的有关规定编写。本条规定防火卷帘卷轴的安装,同一工程同类卷轴抽检1个~2个。主要考虑卷轴一般都是统一加工制作,有代表性的抽检几件,就能说明问题。另外,防火卷帘卷轴的检测需要用试件和仪器,现场全数检测有一定的困难。
5.2.6 本条规定了卷门机的安装要求及检查数量和检查方法。卷门机的安装要牢固可靠,卷门机的手动启闭装置和手动速放装置的安装位置应便于操作,不得加锁,且应为不燃或难燃材料制作。卷门机的安装要全数检查。
5.2.7 本条规定了防火卷帘防护罩(箱体)的安装要求及检查数量和检查方法。防护罩是用于保护卷轴和卷门机的,所用材料的耐火性能要与防火卷帘一致,才能起到防护作用。防护罩靠近卷门机处要留有检修口,以便于维修。
5.2.8 本条规定了防火卷帘温控释放装置的安装要求及检查数量和检查方法。现行国家标准《防火卷帘》GB 14102规定,防火卷帘应设置温控释放装置。火灾状态下,一旦消防联动控制装置发生故障或消防电源断电,温控释放装置动作,防火卷帘就会下降,起到防火分隔的作用。温控释放装置适用于安装在垂直卷的防火卷帘上。但用于疏散通道处的防火卷帘因具有两步降的功能,故不可安装温控释放装置。温控装置的安装位置和安装方法应符合生产厂家的安装说明。所有安装温控释放装置的防火卷帘均应检查。
5.2.9 本条规定了防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间空隙的安装施工方法。一般情况下,防火卷帘多是在梁的侧向或梁的下方安装。当在梁的下方安装时,卷帘上端即箱体的另一侧与梁或顶棚之间会出现缝隙,一旦发生火灾,这些部位将会成为火灾蔓延的通道。所以应采用防火封堵材料将其填充、封堵。此项要全数检查。由于防火卷帘通常是用于防火分区开口部位的分隔,如果防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间存在缝隙,则烟火就会沿该缝隙向相邻防火分区蔓延,为了保持防火分区的有效性,采用防火封堵材料进行填充和封堵是必需的,故确定此条为强制性条文。
5.2.10 本条规定了防火卷帘控制器的安装要求及检查数量和检查方法。有的建设单位为了追求施工现场的整体美观,要求施工单位将防火卷帘控制器安装在顶棚上,将手动控制按钮引至防火卷帘附近的墙上。这样安装造成防火卷帘控制器的功能不能有效发挥,其一是警报声响受到影响,其二是手动、自动转换不便操作。所以,一般情况下,不宜将防火卷帘控制器安装在顶棚上。
防火卷帘控制器及手动控制按钮的安装高度按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定编写。
防火卷帘控制器的接地按现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的有关规定编写。
防火卷帘控制器的安装应逐个检查。
5.2.11 本条规定了防火卷帘两侧火灾探测器组的安装要求及检查数量和检查方法。本条参考了现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116中的有关规定。火灾探测器组一般由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组成。火灾探测器组探测器的数量及其间距应根据防火卷帘宽度和探测器保护半径来确定。火灾探测器组的安装应全数检查。
5.2.12 本条规定了用于保护防火卷帘的自动喷水灭火系统的安装要求及检查数量和检验方法。用于保护防火卷帘的闭式自动喷水灭火系统的管道、喷头、报警阀等组件的安装应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261中的有关规定要求。此项应全数检查。
5.2.13 防火卷帘电气线路的布线应遵守现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。施工单位应严格按照国家规范进行施工。
